Непрочитанное сообщение #7 google » 23.01.2017, 14:00
Ну смотрите, С2000-4 охранно-пожарный прибор может использоваться и для СКУД. Геркон и кнопка выхода подключаются на ШС1 прибора параллельно, но каждый через свое добавочное сопротивление - датчик прохода 4.7 кОм, кнопка вроде-бы 1 кОм.. Считыватель подключается к соответствующим клеммам. Замок управляется через реле 1.
Я так понял вам надо с каждой стороны двери считыватель, а не кнопка. Тогда параллельно подключаете два считывателя, должно норм работать.
Далее лезите в настройки С2000-4. Тип ШС1 ставите Охранный или Охранный входной, ставите галку Контроль доступа, чтобы активировать данную функцию, при наличии датчика прохода указываете это и настраиваете в какой момент должен срабатывать замок. Далее настраиваете реле, указываете либо Выключить на время, либо Включить на время, смотря, что за замок у вас.