flex32 писал(а):[post]24592[/post] в основном здании СКУД построен на контроллерах С2000-2 считыватели Proxy-3A(Wiegand)
Возьмите считыватель Proxy-3A и подключите к С2000-4. Проверьте, будет ли он воспринимать карты после синхронизации через АБД. Если будет, то нужно заменить эти считыватели Proxy-H на Proxy-3A или Proxy-2A.flex32 писал(а):[post]24592[/post] На удаленном объекте установлены С2000-4(остались после частичной модернизации) работают в качестве контроля доступа. Считыватели Proxy-H(touchmemory/proximity).
Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя