Что-то мне кажется у вас косяк именно в этом - и описание у вас внизу сходится.в пульте управления с2000-м вер.2.07 реле1 и реле2 связаны со шлейфами прибора с2000-4.
программа управления реле 1 прибора с2000-4 № 28 (выключить при снятии (выход взят/снят)
Внимательно читайте руковадства по эксплуатации!
В настройках С2000-М "уберите" от реле1 раздел(ы).
В с2000-4:
У Вас некоректно задана "Программа управления реле 1"
1.5.3 При использовании контроля доступа необходимо назначить для реле 1
"Программу управления" и "Время управления реле".
"Программа управления реле 1" определяет, будет реле 1 включаться или
выключаться при предоставлении доступа. Допустимыми являются только программы
управления 3 ("Включить на время") и 4 ("Выключить на время"). Программа управления
3 ("Включить на время") используется для управления электромеханическими замками и
защелками. В исходном состоянии реле выключено, а при предоставлении доступа реле
включается (замыкается) на заданное время. Программа управления 4 ("Выключить на время")
используется в основном для управления электромагнитными замками.
Для реле 1 программа должна быть включить или выключить на время.
К ШС-1 подключается только геркон на двери с доступом и кнопка выход
Что-то мне кажется у вас косяк именно в этом - и описание у вас внизу сходится.
У вас реле1 отрубается лишь при снятии шлейфов, т.е. связь реле со шлейфами не прекращена.
Получается что в Орионе программа "не управлять", а в "С2000М" пульте "отключать при снятии", а должно, насколько я знаю, совпадать - пульт и АРМ это равноценные контроллеры системы для управления.
Дык надо перезаписывать настройки С2000-4 в прибор при изменениях, обновлять ОЗ, и перезаписывать базу данных в пульт.что с2000-4 управляется только пультом, а именно какая программа задана в пульте управления, а остальные настройки просто игнорируются после поступления первой команды по интерфейсу 485 (например снять шлейф с охраны)
убралВ настройках С2000-М "уберите" от реле1 раздел(ы).
установил программу управление № 4 выключить на времяВ с2000-4: У Вас некоректно задана "Программа управления реле 1"
Если не ошибаюсь, то при "централизованном" управлении
ключи хранить только в АРМ !!! скоректирруйте настройки в АБД !
так это и последнему ежу понятно, все настройки приборов перезаписывать надо и обновлять оз при ковырянии в АБД.Дык надо перезаписывать настройки С2000-4 в прибор при изменениях, обновлять ОЗ, и перезаписывать базу данных в пульт.
спасибо за освежение недавно перечитанной информации.страница 20-21:
в с2000-4 при централизованном управлении программы управления реле игнорируются и то что эти программы нужны только при отсутствии связи по интерфейсу 485 или до поступления первой команды от АРМ (пульта)
"antipassback" или учет рабочего времени.