Из этой части вопроса мало что понятно, чего Вы вообще хотите от прибора.Датчик прохода необходимо ставить на ШС1. На данный момент установлен 1 СМК. Для получения события "проход" нужно ставить еще один СМК или можно распараллелить уже установленное? Что бы установить СМК на двери как охранное необходимо переделывать на другой ШС?
Не соглашусь, основная функция шс 1 у режиме скуд это - кнопка выхода. Тут Вас ввели в заблуждение и возможно что охрана накосячила, или с конфигурацией что не то, ведь в даже в самом приборе мы делаем либо два ключа - один на скд другой хоз.орган для взятия/снятия шлейфов, либо в более новых версиях один и тот же ключ/карта на вход по касанию, на взятие/снятие по удержанию.google писал(а):По моему, если С2000-4 в режиме скуд, на ШС1 у него датчик прохода, можно этот шлейф ставить на охрану и он будет выполнять охранную функцию.
Это было испытано на собственном опыте, когда охрана с пульта случайно поставила на охрану ШС1, а на утро работники жаловались, что когда открыли дверь, что-то стало пищать.
Mixail 51 писал(а):1. Какая версия С2000-4?
2. Конфигурацию можно обозреть?
Mixail 51 писал(а):Не соглашусь, основная функция шс 1 у режиме скуд это - кнопка выхода. Тут Вас ввели в заблуждение и возможно что охрана накосячила, или с конфигурацией что не то, ведь в даже в самом приборе мы делаем либо два ключа - один на скд другой хоз.орган для взятия/снятия шлейфов, либо в более новых версиях один и тот же ключ/карта на вход по касанию, на взятие/снятие по удержанию.
Хотя... тут многое зависит от версии прибора, в 3.00 можно сделать вроде, просто с этой версией и выше еще пока не довелось поработать, в смысле скуд на на этих версия делать.
Видимо все зависит от версии прибора, в моделях более ранних выпусках такого реализовать было нельзя.google писал(а):Потестировал сейчас с2000-4 как и обещал...
Mixail 51 писал(а):Видимо все зависит от версии прибора, в моделях более ранних выпусках такого реализовать было нельзя.google писал(а):Потестировал сейчас с2000-4 как и обещал...
А вот по поводу кнопки выхода скажу, да она работает и без дополнительного резистора вообще, резистор нужно ставить только для того, что бы так сказать уменьшить стресс у прибора во время нажатия на кнопку, ведь если без него получается КЗ, поэтому и рекомендуется ставить токоограничивающий резистор.
Я вообще то имел ввиду приборы еще более раннего выпуска, первой серии т.е вер.1.**. На этих я знаю что работает.google писал(а):В более ранних версиях всё также работает...
Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя