При добавлении С2000-4 отваливается другая 4-ка иногда БИ-шка

FORUM_NAME: С2000-4
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-4
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


vertraut
Автор темы
vertraut
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 vertraut » 17.03.2015, 20:50

Здравствуйте, система старая, около 5 лет, может чуть более, состоит из С2000М, несколько С2000-4 (СКУДы и ОПС), С2000-БИ, С2000-СП1, Сигнал-20П и С2000-ПИ.
Все приборы ровесники.
Добавляю в сеть новую С2000-4, свежекупленную, этот прибор видится, но сразу отваливается постоянно другой прибор и иногда БИ.
После того как вытаскиваю шину из клемм новой 4-ки проблема исчезает.
1. Коммутация шины АВ ВЕРНА, т.к. после извлечения шины АВ из клемм 4-ки две плотные скрутки остаются. Также шина представляет собой последовательно соединенные приборы без ответвлений и потенциалы по 0В выровнены.
2. Брак прибора исключен, так как заменял ту 4-ку другой, аналогично новой.
Может ли это происходить потому что в старую систему добавляется новый прибор?

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #2 ivz9999 » 18.03.2015, 07:16

А пульт какой версии?

vertraut
Автор темы
vertraut
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 vertraut » 18.03.2015, 09:53

С2000М v2.05

vidikon58 M
Аватара
vidikon58 M
Репутация: 1
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 12 лет 4 месяца
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #4 vidikon58 » 18.03.2015, 11:27

vertraut писал(а):Здравствуйте, система старая, около 5 лет, может чуть более, состоит из С2000М, несколько С2000-4 (СКУДы и ОПС), С2000-БИ, С2000-СП1, Сигнал-20П и С2000-ПИ.
Все приборы ровесники.
Добавляю в сеть новую С2000-4, свежекупленную, этот прибор видится, но сразу отваливается постоянно другой прибор и иногда БИ.
После того как вытаскиваю шину из клемм новой 4-ки проблема исчезает.
1. Коммутация шины АВ ВЕРНА, т.к. после извлечения шины АВ из клемм 4-ки две плотные скрутки остаются. Также шина представляет собой последовательно соединенные приборы без ответвлений и потенциалы по 0В выровнены.
2. Брак прибора исключен, так как заменял ту 4-ку другой, аналогично новой.
Может ли это происходить потому что в старую систему добавляется новый прибор?
Большинство таких неисправностей происходят из-за проблем с питанием приборов.Точно такую-же проблему пришлось решать буквально два дня назад.Как выяснилось "гадил" пульсациями, в RS-485 один из импульсных БП питающих С2000-2.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

vertraut
Автор темы
vertraut
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 vertraut » 18.03.2015, 14:01

Спасибо, попробую.

vertraut
Автор темы
vertraut
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 vertraut » 19.03.2015, 10:30

Погасили все питание 220В по объекту, прибор не отваливается. Будем локализовывать БП.
Спасибо большое!

vertraut
Автор темы
vertraut
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 vertraut » 19.03.2015, 15:35

Как оказалось, проблема с БП 4-ки в другой части здания...