Проблема с реле К1

FORUM_NAME: С2000-4
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-4
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


[DimitrY]
Автор темы
[DimitrY]
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26.06.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 [DimitrY] » 27.06.2014, 20:30

Добрый вечер.
К1 не хочет срабатывать при поступлении пожарной тревоги, хотя в UProg все выставлено.
Для К1 и К2 сделаны одинаковые алгоритмы работы и реле К2 работает как надо, а К1 нет.
В чем может быть подвох?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 27.06.2014, 21:13

Параметр "контроль доступа" выключен?

[DimitrY]
Автор темы
[DimitrY]
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26.06.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 [DimitrY] » 09.07.2014, 22:33

Да спасибо.
Именно в нем и была проблема :)