Параметр "Дежурный режим светодиода считывателя"

FORUM_NAME: С2000-4
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-4
Модератор: Модераторы
Kotelok
Автор темы
Kotelok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 23.01.2014
С нами: 2 года 10 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик - самоучка
Откуда: г. Минск

Непрочитанное сообщение #1 Kotelok » 23.01.2014, 23:11

Доброго времени суток.
Имеется С2000-4 версии 3.01 и считыватель Proxy-3A. В приборе значение параметра "Дежурный режим светодиода считывателя" выставлено 3 - если на охране все заданные ШС, то включен красный; иначе выключен. "Привязаны" к данному параметру все четыре шлейфа. Но он "зараза" не горит красным. В приборе на всех шлейфах для проверки установили резисторы 4,7 кОм. Значение АЦП всех ШС 49(4,7 кОм). Когда все ШС сняты с охраны, считыватель светится синим светом. Ставим все ШС на охрану (на С2000-4 светодиоды всех четырех шлефов горят красным светом), считыватель подмигнет красным и снова светится синим светом. При тревоге любого шлейфа, считыватель мигает красным светом и включается звуковой сигнализатор считывателя.

Установили значение параметра "Дежурный режим светодиода считывателя" 2 - если на охране любой из заданных ШС, то включен красный. Ставим ШС охрану (на С2000-4 светодиоды всех четырех шлефов горят красным светом), считыватель светится красным.

Это "глюк" версии 3.01? Почему может неправильно работать индикация при значении параметра "Дежурный режим светодиода считывателя" 3 - если на охране все заданные ШС, то включен красный; иначе выключен ? Пробовали три разных прибора версии 3.01 и три разных считывателя.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 25.01.2014, 12:24

Настройки Proxy-3A дип-переключателями какие выставлены?
"инверсию" пробовали в Proxy-3A или Uprog.exe?

Kotelok
Автор темы
Kotelok
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 23.01.2014
С нами: 2 года 10 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик - самоучка
Откуда: г. Минск

Непрочитанное сообщение #3 Kotelok » 26.01.2014, 12:39

Переключатели выставлены в соответствии с руководством на считыватель. SW1,SW2,SW3 - OFF. SW4,SW5,SW6 - ON. Пробовали все возможные комбинации.