Первое сообщение
Добрый день.
ОрионПро 1.20(Выпуск 2)
Есть Дверь, разные реле и считыватели на вход и выход.
Если настроить на вход ограничение по времени, а на выход "всегда", то и вход начинает работать
Просто сообщает (*) Нарушение временной зоны и с...
Последнее сообщение
pumbey , в настройках С2000-2 нужно выбрать режим работы "Одна дверь на вход/выход". Скорее всего поставили контроллер с конфигурацией, которая была с завода, ничего не меняя.
И в АРМе настроить 1-ое реле и на вход и на выход.
Не забыть,...