Непрочитанное сообщение #1 Admin » 06.07.2012, 22:21

Программа предназначена для изменения параметров работы пультов "С2000" и "С2000М" по интерфейсу RS-485. Изменение этих параметров может потребоваться при подключении к пульту приборов через аппаратуру передачи данных по альтернативным каналам связи (ЛВС, ВОЛС, радиоканал).

Внимание! Если приборы подключены к пульту проводной линией, без использования дополнительной аппаратуры передачи данных, рекомендуется использовать заводские значения параметров работы пульта и приборов по RS-485. Изменение этих параметров программой RS485Settings может привести к замедлению работы приборов по RS-485 или ухудшению связи! Заводские значения параметров работы по RS-485 в пультах "С2000" и "С2000М" могут быть восстановлены программой RS485Settings или путем запуска процедуры сброса на заводские установки.

Передача сигналов линии RS-485 через такие каналы связи, как Ethernet, оптоволоконные линии и радиоканал, осуществляется с помощью преобразователей сигналов RS-485 (или RS-232) в сигналы используемого канала. Например, для передачи RS-485 через ЛВС (Ethernet) можно использовать преобразователь "С2000-Ethernet". Преобразователи оказывают влияние на передачу сигналов между абонентами линии RS-485. Так, все преобразователи вносят дополнительную задержку передачи данных. Некоторые преобразователи могут иметь значительное время переключения прием / передача и передача / прием. Часто эти задержки и времена переключения настолько велики, что связь между пультами "С2000" ("С2000М") и приборами при заводских параметрах связи оказывается невозможной. В этих случаях рекомендуется воспользоваться программой RS485Settings.exe.

Если влияние оборудования передачи данных ограничивается внесением задержек передачи, нужно увеличить на удвоенное значение этой задержки (в мс) следующие параметры пульта: "Таймаут для ответа при поиске", "Таймаут для ответа на запрос событий", "Таймаут для ответа на команду".

Если оборудование для сопряжения RS-485 с каналом связи имеет задержку переключения направления передачи более 0,5 мс, нужно для пульта "С2000" и подключенных к нему приборов увеличить паузу перед выдачей посылки в линию RS-485. Для приборов (за исключением пультов "С2000" и "С2000М") это единственный параметр "Пауза перед ответом по RS485", значение которого нужно увеличить, иначе пульт не будет принимать ответы прибора. Для пультов "С2000" и "С2000М" это следующие параметры: "Пауза перед ответом по RS485", "Пауза перед сеансом со смен. напр.". Если мало значение параметра "Пауза перед ответом по RS485" пульта "С2000", возможно дублирование событий. Если мало значение параметра "Пауза перед сеансом со смен. напр.", прибор не будет принимать запросы пульта.

Параметр пульта "Пауза перед ответом по RS232" может быть увеличен, если используется подключение пульта к персональному компьютеру через RS-232 , и RS-232 передается через какой-либо канал связи с помощью преобразователей, имеющих задержки переключения прием/передача и передача/прием более 0,5 мс.

Настраиваемые параметры работы по RS-485 имеют пульты "С2000" начиная с версии 1.21 и пульты "С2000М" любых версий. Для изменения параметров программой RS485Settings.exe пульт нужно перевести в режим программирования.

RS485Settings.jpg
RS485Settings.jpg (38.51 КБ) 27556 просмотров


RS485Settings.zip
поддержка С2000 версий 1.10-3.02
(249.04 КБ) 1935 скачиваний

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Конфигурирование»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности