Непрочитанное сообщение #1 Dean » 06.03.2017, 10:58

Добрый день!
На объекте установлена АСПТ и СОУЭ. Все это дело реализовано на С2000М, С2000-КДЛ и 5шт С2000-СП1 исп0.1.
4шт СП1 управляет модулями Bontel, 1 СП1 свето/звуковыми извещателями.
Все прекрасно работало, но буквально три дня назад. С2000М выдала аварию и сообщение что на одном СП1 отключено реле. Реле отвечает за модуль ПТ.
Ложняков не было, провода прозвонили, все хорошо. Нет обрыва и КЗ.
Делали сброс, не помогает.
Помогите, куда копать?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 06.03.2017, 11:05

Ничего не попутали? Может быть СП2 исп. 02.

Dean M
Автор темы
Dean M
Автор темы
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #3 Dean » 06.03.2017, 11:18

pet-and писал(а):Ничего не попутали? Может быть СП2 исп. 02.
Не не попутал, С2000-СП1 исп 0.1.
В этом то и проблема.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 06.03.2017, 11:28

Просто СП1, независимо от исполнения, фиолетово на состояние выхода, не умеет оно его контролировать.
Версия пульта какая? Если 3.хх, то еще есть какие-то варианты (может быть кто-то зловредный отключил выход СП, а в конфе он указан как выход пожаротушения), а ежели 2.хх, то кроме помех на интерфейсе и подыхающего СП1 ничего в голову не идет.

Dean M
Автор темы
Dean M
Автор темы
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #5 Dean » 06.03.2017, 11:35

Пульт 2.хх,
Я в курсе что не умеет, вот это то и смущает.
Просто все работало, а тут резко перестало. Посторонние попасть в место установки не могут.
Длина интерфейса буквально 20 см. А вот то что СП1 дохнем может быть. Хотя ему рано еще, год выпуска 2013г.

Можно ли как то узнать конкретную причину аварии на С2000М?
Просто при просмотре журнала есть одно сообщение " "Название реле" Отключен "" и все.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 06.03.2017, 11:45

Dean писал(а):Хотя ему рано еще, год выпуска 2013г.
Ваще не аргумент.

Ну фиг его знает. Попробуйте перешить девайс, вогнать его в режим "диагностика", тут надо ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить, перед этой процедурой отключить исполнительные цепи, иначе жахнет.

Dean M
Автор темы
Dean M
Автор темы
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #7 Dean » 06.03.2017, 11:49

pet-and писал(а):Ваще не аргумент.

Ну фиг его знает. Попробуйте перешить девайс, вогнать его в режим "диагностика", тут надо ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить, перед этой процедурой отключить исполнительные цепи, иначе жахнет.

Только и осталось.
Да пусть жахает :-)
Зато отстанут :-) :-)

Добавлено спустя 2 дня 16 часов:
Разобрался с проблемой, путем замены СП1.
После установки нового С2000-СП1 исп.1 все пришло норму.