не срабатывает реле на сп1

FORUM_NAME: С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Описание: Блок сигнально-пусковой С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для C2000-СП1, С2000-СП2 исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


dmitriy1982
Автор темы
dmitriy1982
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 dmitriy1982 » 21.01.2017, 11:55

Добрый день. Столкнулся первый раз с настройкой с2000сп1. Суть такова при срабатывании пожарной сигнализации реле сп1должны замкнуть. Система:сигнал 20м (на шлейфах ип212-45 и ипр)пульт с2000м.с соответственно сп1. В упроге начальное состояние реле 2(отключено). В ппроге на каждом реле по несколько разделов. Сценарий управления включить.просто включить. При опускании ипр срабатывает пожар реакция сп1 ноль.через ручное управление через пульт реле срабатывает. Может что не так настроил.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 21.01.2017, 13:43

целый сценарий или просто тактика у реле? а проще конфиг с2000м запихать в архив и выложить сюда

dmitriy1982
Автор темы
dmitriy1982
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 dmitriy1982 » 22.01.2017, 09:38

Поправка простите не срабатывает с ипр а не с датчиков.Просто тактика реле

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 23.01.2017, 13:52

Выкладывайте конфигурацию, так, со слов, мало чего понятно, кроме того, что что-то не работает.

Doooh
Doooh
Репутация: 1
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: Монтажник-наладчик

Непрочитанное сообщение #5 Doooh » 23.01.2017, 14:01

При сработке ИПР на С2000М "Пожар" или "Два пожара", "Внимание"? Возможно в ИПР перемычка неверно стоит(тип ИПР знать бы).
Тип ШС в Сигнал-20М должен быть 3-Тепловой.

6umer M
6umer M
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17.04.2018
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: молодец

как обычно

Непрочитанное сообщение #6 6umer » 17.04.2018, 15:39

Добрый день.
Задача размыкать 4етвертое реле на приборе с2000-сп1.
Создаю сценарий шаблономи: Сценарии управления > Добавить > Список возможных шагов сценария > Выход > Тактика 1 - Включить (присваиваю этому сценарию Клавишу). Создаю по аналогии сценарий для выключения и тоже присваиваю клавишу. На СП локально тактика управления ставлю 0 (ноль).
В сервисе обновляю БД в оперативной задаче и пробую "посчелкать" реле, но оно молчит.
скажите что еще не сделал.
В инспекторе включить централизованное управление тактикой ? уже пробовал ...
явно не доучил Но, что ? подскажите пожалуйста.

АРМ Орион ПРО 1.12
С2000-СП1 версия 1.30
С2000М 2.06


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности