Непрочитанное сообщение #1 PProg » 04.05.2018, 11:20

Друзья добрый день, подскажите пж!!! Есть КДЛ версия 2.2 в ДПЛС линии у нас извещатели ДИП-34А исп.04 - 55 шт., ИПР 513-3АМ - 4 шт., и c2000-СП4/220 - 7 шт. СП4/220 врезаны в разные сегменты ДПЛС между ДИП-34А. Примерно так : ДИП-34А - далее с2000-СП4/220 - 2 шт., - далее ДИП-34А - далее с2000-СП4/220 - 2 шт., - далее ДИП-34А - далее с2000-СП4/220 - 3 шт., - далее ДИП-34А.

Проблема заключается в том, что с2000-СП4/220 периодически и хаотично выдают ошибку "некорректный ответ устройства в ДПЛС", "нарушение технологического входа", "ошибка ИУ". Через несколько секунд всё восстанавливается и ошибка пропадает.

з.ы. У нас тип клапанов напрямую подключается к с2000-СП4/220 без диодов и сопротивлений, плюс все клапана нормально отрабатывают и закрываются. Только периодически выскакивают ошибки ((( Если кто-нибудь сталкивался и знает как решить проблему, отпишитесь пожалуйста.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 04.05.2018, 21:45

"Некорректный ответ", это не есть гуд, пока от этой дряни не избавитесь, на остальное можно не обращать внимания.
Очень часто значит, что в ДПЛС присутствуют задвоенные адреса устройств. Часто, сие значит неправильную топологию линии, хаотичные отстрелы, большая длина при малом сечении кабеля. Также, возможен контакт одной или обеих жил кабеля с металлическими конструкциям здания, задрать изоляцию на каркас подвесного потолка при монтаже ДИП, особенно любимое. Некоторым помогает разорвать кольцо ДПЛС.
С СП4 всё гораздо сложнее, необходимо знать версию этой дряни чудо-агрегата, если 1.10, то менять на 1.12.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #3 DruG » 05.05.2018, 09:19

ещё как вариант - плохой контакт в клеммниках. Не так давно один ДИП выдавал "некорректный-отключен-включен", причём не постоянно выдавал, а как придётся. Не стал на месте разбираться, просто сменил ДИП (делов было на 10 секунд), в офисе посмотрел внимательнее - был разболтан контакт в самом извещателе. Ещё ИК выдавал эту ошибку, менял ИК, протягивал контакты в нём, проверял изоляцию, "кольцо" разорвал - всё равно ошибка появлялась. Прошёлся по всей линии, подтянул все контакты и проверил, чтобы нигде на армстронг не коротило - ошибка стала появляться раз в 3-4 месяца :du_ma_et:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 05.05.2018, 12:14

DruG писал(а):ошибка стала появляться раз в 3-4 месяца
Ну вот и какой здесь совет дать? На ум приходит только что использовать экранированные провода и, видимо, витую пару.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #5 DruG » 05.05.2018, 14:56

pet-and писал(а):Ну вот и какой здесь совет дать?
офис в жилом доме, наводкам там взяться неоткуда, "сила" на светильники отдельно проложена и все пересечения перпендикулярны (всё по науке). Но причину так и не нашёл, поэтому окончательно победить и не смог :-( хотя направление наверное всё таки было правильное.

Alex5520002
Alex5520002
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01.12.2020
С нами: 3 года 3 месяца
Профессия: инженер

Проблема с СП4

Непрочитанное сообщение #6 Alex5520002 » 01.12.2020, 16:36

Добрый день! Помогите решить регулярную, но не постоянную ошибку в сообщениях «Орион Про».
В разное время, утром, вечером, днем...вылетают сообщения: 
«Не корректный ответ устройства в ДПЛС       Рабочий КВ клапана         5/124/7/83» через определенное время 
«Восстановление связи со входом                    Рабочий КВ клапана         5/124/7/83»
или 
«Не корректный ответ устройства в ДПЛС       [3]КДЛ                                 5/124/3/0»
«Ошибка ИУ                                                        Клапан 2ДУ                        5/124/3/80» через некоторое время
«Восстановление связи с выходом                   Реле 82                               5/124/3/82»  еще через секунду
«Восстановление цепи выхода (реле)              Реле 82                               5/124/3/82» и сразу
«ИУ в исходном состоянии                                Клапан 2ДУ                         5/124/3/80»  
   С2000-КДЛ вер.2.22, С2000-СП4-220 вер.1.12   адреса КДЛ, СП4-220 все время разные (меняются каждый день).
Система работоспособна, но эти сообщения нервируют диспетчеров. 

Спасибо за помощь!!!
С уважением  
                          Александр