СП4/220 v 1.10 и привод огнезадерживающего клапана MB ATF 05-230S

FORUM_NAME: С2000-СП4
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4
Справочная информация, руководства для С2000-СП4
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


pet-and M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
pet-and M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #1 pet-and » 22.02.2018, 12:15

Этот трэш начал надоедать.
Есть С2000-М, КДЛ вер. 2.22, СП4/220 вер. 1.10 и привод огнезадерживающего клапана MB ATF 05-230S.
После недолгой процедуры программирования ни один из ОЗК не двинулся с места, остались в закрытом положении, хотя питание на привод СП4 исправно засылает. При попытке вручную открыть клапан, примерно на половине пути привод оживает и аккуратно доезжает до открытого состояния. После закрытия, привод, опять же таки, больше не подаёт признаков жизни, до очередного ручного воздействия.
При этом, если на привод напрямую подать питание, он работает без сбоя. Стало понятно, что ожидается N-ая серия раздумий над железякой СП4.
Путём эксперимента нарисовалась вполне себе рабочая схема:
path4190.png

Очень хочется крикнуть что-нибудь нелитературное. :de_vil: :de_vil: :de_vil:
pet-and » 19.04.2018, 12:51 Замечание
Изменил название темы на более актуальную

portal
portal
Репутация: 0
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 portal » 01.03.2018, 22:49

привет колега ! мы применяли схему от прибора уксип компании гефест - не работает .тоже мучаемся какой номинал резистора на даной схеме?

pet-and M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
pet-and M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 02.03.2018, 08:50

portal писал(а):мы применяли схему от прибора уксип компании гефест - не работает
Стесняюсь спросить, в каком месте?
Резистор 47 кОм.

pet-and M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
pet-and M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 19.04.2018, 12:59

В общем, вентиляционный трэш продолжается.
С2000-М 3.03, КДЛ 2.14, СП4/220 1.04, привод Веза (я их ненавижу) BLF230-05. Работает по штатной схеме.
С2000-М 3.03, КДЛ 2.22, СП4/220 1.12, привод Веза (я их ненавижу уже два раза) BLF230-05.
pet-and писал(а):После недолгой процедуры программирования ни один из ОЗК не двинулся с места, остались в закрытом положении, хотя питание на привод СП4 исправно засылает. При попытке вручную открыть клапан, примерно на половине пути привод оживает и аккуратно доезжает до открытого состояния. После закрытия, привод, опять же таки, больше не подаёт признаков жизни, до очередного ручного воздействия.
При этом, если на привод напрямую подать питание, он работает без сбоя.
Запасаемся диодами, камрады, и не спешим подключать все приводы на объекте. Завариваем чаёк, ждём, покудова монтажники приволокут приводы клапанов всех имеющихся на объекте типов и с бубном пытаемся это усё запустить в космос.