Стесняюсь спросить, в каком месте?portal писал(а):мы применяли схему от прибора уксип компании гефест - не работает
Запасаемся диодами, камрады, и не спешим подключать все приводы на объекте. Завариваем чаёк, ждём, покудова монтажники приволокут приводы клапанов всех имеющихся на объекте типов и с бубном пытаемся это усё запустить в космос.pet-and писал(а):После недолгой процедуры программирования ни один из ОЗК не двинулся с места, остались в закрытом положении, хотя питание на привод СП4 исправно засылает. При попытке вручную открыть клапан, примерно на половине пути привод оживает и аккуратно доезжает до открытого состояния. После закрытия, привод, опять же таки, больше не подаёт признаков жизни, до очередного ручного воздействия.
При этом, если на привод напрямую подать питание, он работает без сбоя.
Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя