Здравствуйте!

Столкнулись на объекте с таким зверем :
HOOCON SA10MU230-DS

ни вразумительной документации ни схем включения не нашли.
привод при подачи напрямую 220в открывается и закрываться без проблем, кв отрабатывают.
собрали простой стенд: ипр - кдл - сп4

при включении выводов двигателя напрямую: привод не двигается ни в одну сторону.
при включении через диоды привод: закрывается
при выключении через резисторы 47к: привод открывается

Во всех случаях СП4 правильно подает напряжение что видно тестером на клемах СП4

Может кто сталкивался с подобным чудом, как подружить его с С2000-СП4/220?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 02.02.2018, 17:09

argtier писал(а):ни вразумительной документации ни схем включения не нашли
Плохо искали. Третья ссылка в яндексе выдала вот это

Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Нарисуйте или опишите схему, как вы подключали на столе. По моему там всё предельно просто.
Вложения
Электропривод противопожарный реверсивный 10Nm 24B, 220B.pdf
(198.32 КБ) 950 скачиваний

argtier
Автор темы
argtier
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02.02.2018
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 argtier » 02.02.2018, 17:30

Этикету эту видели.

Вопрос в том по какой схеме подключить 3х позиционный привод к клеммам СП4 что бы привод и открывался и закрывался.

Включали по трем примерам в документации к СП4: напрямую, через диоды, через шунтирующие резисторы


Похожа ситуация на описанную здесь: С2000-СП4/220 + привод клапана Vilmann TASA2-10S [РЕШЕНО]
Попробуем завтра предложенную там схему.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 02.02.2018, 17:33

Попробуйте. Отпишитесь только, получилось или нет. Вот только на сколько такая схема правильна - большой вопрос, ведь при таком подключении до привода дойдет одна полуволна, напряжение будет в два раза ниже, и уже не переменное.

argtier
Автор темы
argtier
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02.02.2018
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 argtier » 05.02.2018, 11:37

Увы, так и не получилось заставить данный привод работать(

Написал заявку в тех-по болида:

Здравствуйте!

Столкнулись на объекте с таким зверем :
HOOCON SA10MU230-DS
привод при подачи напрямую 220в открывается и закрываться без проблем, кв отрабатывают.

собрали простой стенд: ипр - кдл (2.20) - сп4
управление локальное, сп4 программа 1.

Пробовали все схемы включения из документации к СП4.
СП4 правильно подает напряжение на соответствующие выходы согласно командам.

Во всех случаях при подачи напряжение на выход В1 привод не двигается, в при подаче напряжения на выход В2 привод закрывается.

Так же заметили такую вещь:
при подачи на выходе В1 напряжения 220В (проверяем тестером) видно что через привод на выход В2 подается напряжение примерно 160в. и наоборот, Если откинуть этот вывод привод открывается.


Так же пробовали схему предложенную на форуме: С2000-СП4/220 + привод клапана Vilmann TASA2-10S [РЕШЕНО]

В данном случае напряжение возвращаемое через привод блокируется диодом, привод открывается, но не закрывается.

Может сталкивался кто с подобным и есть готовое решение?

argtier
Автор темы
argtier
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02.02.2018
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 argtier » 13.02.2018, 12:51

в поддержке болида подтвердили необходимость перепрошивки, как в соседней ветке с 2000 сп 4/220 v1.10

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 13.02.2018, 19:53

argtier писал(а):в поддержке болида подтвердили необходимость перепрошивки, как в соседней ветке с 2000 сп 4/220 v1.10
А ТП не сообщила, кто будет платить за потраченное время на демонтаж/монтаж и пересылку этого хлама туда, да обратно?

Добавлено спустя 13 часов 57 минут:
google писал(а):Вот только на сколько такая схема правильна - большой вопрос
Проверено на приводе BLE230. Только так и никак иначе этот хлам, С2000-СП4, с такими приводами не работает.
Без резисторов и диодов СП4 ругается при включении какой-либо обмотки привода, судя по всему той, на которой стоит фазосмещающий конденсатор.
С резисторами, но без диодов, привод едет только в одну сторону.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 14.02.2018, 10:58

pet-and писал(а):с такими приводами не работает
Да, засада

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 14.02.2018, 11:05

Засада, это когда их много и дофига. Сижу вот, жду ответа на животрепещущий вопрос от ТП.