Непрочитанное сообщение #1 segarize » 01.09.2017, 08:59
Собрана система из пульта С2000м 3.01, кдл 2.20-4шт, ДИП 34 и БКИ. Сначала были созданы разделы с адресными извещателями и привязаны к БКИ, кнопки 1-10. В БКИ соответственно кнопки отвечали за определенный раздел. Все работало нормально. Затем созданы разделы, в которые добавлены клапана СП4 и этим разделам назначены соответствующим кнопкам БКИ 55-60. После этого стало происходить непонятное. Поскольку 220 В на время было снято с СП4, стало приходить сообщение о неисправности и мигать кнопки БКИ 55-60. Но и некоторые индикаторы, отображающие разделы с дымовыми извещателями тоже стали моргать, синхронно с индикаторами 55-60. При этом взятие/раздела 1-10 происходит, сообщение выходит на пульте. Пытаясь решить проблему удалил все разделы с клапанами, не помогло. В чем проблема и что делать?