KIRIKON писал(а):Проблема в том, что подключая провод от привода на B1 или В2, клавиатура пишет КЗ выхода.
ivz9999 писал(а):Кому интересно! Из поддержки Болида ответили следующее:
Вариант настроек централизованного управления в приложении к письму.На вкладке "разделы" в нижней части окна находим С2000-КДЛ, выбираем первый адрес левой кнопкой мыши, который занимает С2000-СП4. По середине окна "разделе" есть кнопка "превратить в реле" она имеет такой же вид, как и иконка вкладке "реле". Нажав по этой кнопке 1 раз шлейф в первым адресом исчезнет из шлейфов прибора и появится на вкладке "реле" у прибора С2000-КДЛ.
Описание создания клапана в программе pprog:
Нужно зайти на вкладку "реле" выделить левой кнопкой мыши это реле и нажать на кнопку один раз "превратить в шлейф", кнопка находится чуть правее сверху, имеет вид трех желтых квадратов друг за другом. При этом на вкладке "реле" ничего не извменится, реле с адресом клапана должно остаться на месте, а вот если перейти на вкладку "разделы", то там появится вновь шлейф с адресом клапана.
Шлейф+реле с одним и тем же адресом - это и есть настройка для первого адреса С2000-СП4 для централизованного управления.
Для инфы всем
В ППроге необходимо указать версию КДЛ-а.nosense писал(а):Скачал pprog 3.01 там есть преобразовать в сп4, но у меня преобразовать в сп2 светится а преобразовать в сп4 не светится
Нужно установить точное время перехода В1 и В2 (исходное/рабочее) по реальному времени, которое требуется исп. устройству на этоnosense писал(а):При выходе из режима программирования сразу пишет ошибка исполнительного устройства 2\123