Сигнал-20 модификации

FORUM_NAME: Сигнал-20
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #1 Alex88 » 22.08.2011, 16:42

Уважаемые участники форума доброго времени суток!
Недавно начал работать с приборами Сигнал-20 после Сигналов-20П и М и считал, что все они обладают функцией распознования двойной сработки: наскоько помню, не уверен, было несколько таких на объектах. Но недавно наткнулся на складе на группу "демонтированных" при считывании конфигурации с uprog по ранее знакомым пунктам типы ШС, задержка реле, анализ ШС стало ясно, что по двум ПИ его не запрограммировать. Вопрос следующий - как можно ли его перепрошить? Какие версии ППК / прошивки - обеспечивают распознование 2-ой сработки, а какие нет?
Спасибо за внимание!
Всё знают только дураки!

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 22.08.2011, 22:07

Такую тактику поддерживают "Сигнал-20 исп.02", "Сигнал-20П" и "Сигнал-20П SMD", начиная с первых версий данных приборов

Troll
Troll
Возраст: 54
Репутация: 1
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #3 Troll » 27.08.2011, 13:51

Поправка: приборы "Сигнал-20" НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ распознавание двойной сработки _во всех версиях_ и _любых исполнениях_.

Гость
Гость

Непрочитанное сообщение #4 Гость » 19.10.2011, 15:53

Сигнал-20 с прошивкой 2.07 поддерживает сработку по 2-м датчикам

artemkarus53
artemkarus53
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: опс мастер
Откуда: г Боровичи
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 artemkarus53 » 20.11.2012, 18:49

Ставишь задержку по шлейфу 255. При сработке одного внимание, второй в шлейфе сработает пожар.
Там будет победа! Горы зовут в небеса! Взята вершина у самого неба -И это ты сделал сам! Будут открыты двери! Будет расколот лед Это ты ждал, в это ты верил, И все в этот день придет!

vidikon58 M
Аватара
vidikon58 M
Репутация: 1
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 12 лет 4 месяца
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #6 vidikon58 » 20.11.2012, 21:54

artemkarus53 писал(а):Ставишь задержку по шлейфу 255. При сработке одного внимание, второй в шлейфе сработает пожар.
И не забыть про это:ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Схемы включения извещателей в шлейфы сигнализации
Тип 1 (пожарный дымовой ШС с определением двойной сработки)
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #7 AlexRuden » 20.11.2012, 22:19

vidikon58 писал(а):И не забыть про это:ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Схемы включения извещателей в шлейфы сигнализации
Тип 1 (пожарный дымовой ШС с определением двойной сработки)

Только в какой инструкции это написано?
Курите man'ы , господа.

vidikon58 M
Аватара
vidikon58 M
Репутация: 1
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 12 лет 4 месяца
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #8 vidikon58 » 21.11.2012, 19:42

AlexRuden писал(а):
vidikon58 писал(а):И не забыть про это:ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Схемы включения извещателей в шлейфы сигнализации
Тип 1 (пожарный дымовой ШС с определением двойной сработки)

Только в какой инструкции это написано?
http://bolid.ru/production/devices/Сигнал-20П исп.01, Сигнал-20П SMD Руководство по эксплуатации, вер. 2.05 [pdf] стр 42
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #9 AlexRuden » 21.11.2012, 21:01

vidikon58 писал(а):]http://bolid.ru/production/devices/Сигнал-20П исп.01, Сигнал-20П SMD Руководство по эксплуатации, вер. 2.05 [pdf] стр 42
Тема про Сигнал-20 (кнопочный).
Курите man'ы , господа.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20п SMD
    nikrzd » 08.07.2020, 10:59 » в разделе Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
    3
    1305
    DruG Перейти к последнему сообщению
    09.07.2020, 13:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20
    LightSoul2022 » 04.10.2022, 18:10 » в разделе Сигнал-20
    3
    1061
    прораб Перейти к последнему сообщению
    05.10.2022, 10:41
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал-10 и Струна Бро-5 gsm+eth
    Sim25 » 18.04.2021, 09:06 » в разделе Сигнал-10
    6
    1108
    DruG Перейти к последнему сообщению
    20.04.2021, 12:32
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Пульт и Сигнал-10 Вложения
    alegator42 » 24.05.2019, 03:54 » в разделе С2000М вер. 3.xx и выше
    1
    1782
    Rustam74 Перейти к последнему сообщению
    28.05.2019, 10:26
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не исправность сигнал 20м вер 2.00
    alexei85 » 09.02.2020, 20:21 » в разделе Сигнал-20М
    4
    2046
    alexei85 Перейти к последнему сообщению
    11.02.2020, 20:45
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Подключение 535-07 к Сигнал-20М Вложения
    nikrzd » 09.08.2020, 10:15 » в разделе Сигнал-20М
    5
    2033
    nikrzd Перейти к последнему сообщению
    23.08.2020, 13:55
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не зависимые Сигнал 10
    Alik1881 » 13.05.2020, 07:57 » в разделе Сигнал-10
    10
    980
    Svin Перейти к последнему сообщению
    13.05.2020, 14:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Проблемы с Сигнал-20М Вложения
    Ildus » 04.01.2021, 14:29 » в разделе Сигнал-20М
    7
    1439
    Andrey V Перейти к последнему сообщению
    16.01.2021, 13:34
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Глючит Сигнал 20м. Вложения
    AleksandrGolovanov » 15.01.2021, 21:09 » в разделе Прочие приборы
    4
    712
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    18.01.2021, 08:51
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20м + молния 12
    Maxelektrix » 13.11.2021, 13:02 » в разделе Сигнал-20М
    1
    545
    Maxelektrix Перейти к последнему сообщению
    15.11.2021, 06:54

Вернуться в «Сигнал-20»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость