Сигнал-20 модификации

FORUM_NAME: Сигнал-20
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20
Модератор: Модераторы
Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #1 Alex88 » 22.08.2011, 16:42

Уважаемые участники форума доброго времени суток!
Недавно начал работать с приборами Сигнал-20 после Сигналов-20П и М и считал, что все они обладают функцией распознования двойной сработки: наскоько помню, не уверен, было несколько таких на объектах. Но недавно наткнулся на складе на группу "демонтированных" при считывании конфигурации с uprog по ранее знакомым пунктам типы ШС, задержка реле, анализ ШС стало ясно, что по двум ПИ его не запрограммировать. Вопрос следующий - как можно ли его перепрошить? Какие версии ППК / прошивки - обеспечивают распознование 2-ой сработки, а какие нет?
Спасибо за внимание!
Всё знают только дураки!

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 36
Репутация: 17
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 22.08.2011, 22:07

Такую тактику поддерживают "Сигнал-20 исп.02", "Сигнал-20П" и "Сигнал-20П SMD", начиная с первых версий данных приборов

Troll
Troll
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия:

Непрочитанное сообщение #3 Troll » 27.08.2011, 13:51

Поправка: приборы "Сигнал-20" НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ распознавание двойной сработки _во всех версиях_ и _любых исполнениях_.

Гость
Гость

Непрочитанное сообщение #4 Гость » 19.10.2011, 15:53

Сигнал-20 с прошивкой 2.07 поддерживает сработку по 2-м датчикам

artemkarus53
artemkarus53
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: опс мастер
Откуда: г Боровичи
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 artemkarus53 » 20.11.2012, 18:49

Ставишь задержку по шлейфу 255. При сработке одного внимание, второй в шлейфе сработает пожар.
Там будет победа! Горы зовут в небеса! Взята вершина у самого неба -И это ты сделал сам! Будут открыты двери! Будет расколот лед Это ты ждал, в это ты верил, И все в этот день придет!

vidikon58
Аватара
vidikon58
Возраст: 58
Репутация: 0
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 5 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #6 vidikon58 » 20.11.2012, 21:54

artemkarus53 писал(а):Ставишь задержку по шлейфу 255. При сработке одного внимание, второй в шлейфе сработает пожар.
И не забыть про это:ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Схемы включения извещателей в шлейфы сигнализации
Тип 1 (пожарный дымовой ШС с определением двойной сработки)
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #7 AlexRuden » 20.11.2012, 22:19

vidikon58 писал(а):И не забыть про это:ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Схемы включения извещателей в шлейфы сигнализации
Тип 1 (пожарный дымовой ШС с определением двойной сработки)

Только в какой инструкции это написано?
Курите man'ы , господа.

vidikon58
Аватара
vidikon58
Возраст: 58
Репутация: 0
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 5 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #8 vidikon58 » 21.11.2012, 19:42

AlexRuden писал(а):
vidikon58 писал(а):И не забыть про это:ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Схемы включения извещателей в шлейфы сигнализации
Тип 1 (пожарный дымовой ШС с определением двойной сработки)

Только в какой инструкции это написано?
http://bolid.ru/production/devices/Сигнал-20П исп.01, Сигнал-20П SMD Руководство по эксплуатации, вер. 2.05 [pdf] стр 42
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #9 AlexRuden » 21.11.2012, 21:01

vidikon58 писал(а):]http://bolid.ru/production/devices/Сигнал-20П исп.01, Сигнал-20П SMD Руководство по эксплуатации, вер. 2.05 [pdf] стр 42
Тема про Сигнал-20 (кнопочный).
Курите man'ы , господа.