Задержка взятия из автовзятия

FORUM_NAME: Сигнал-20
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Mishavz » 15.06.2017, 07:33

Имеем С2000М (3.02), Сигналы 20П (2.05), С2000 БКИ (2.25). Необходимо было реализовать автовзятие из тревоги и невзятия с задержкой времени. Ничего сложного: через Uprog в Сигнале 20П выставляем галочки "Автовзятия из тревоги" и "Автовзятие из невзятия", а также в строке "Задержка взятия" выставляем нужное нам время (в нашем случае 8 секунд). Вроде бы ничего сложного так все и сделали, но по факту на деле получается следующее: при сработке нужного раздела на БКИ он срабатывает и переходит в автовзятие без задержки, оператор не успевает посмотреть что срабатывало, то есть автовзятие как будто выставлено без задержки. В чем может быть дело?
P.S. Еще вопрос небольшой можно ли настроить время звукового сигнала БКИ не только на время тревоги, но и на время задержки взятия (понимаю, что нет, ну а вдруг)

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 20.06.2017, 09:49

Mishavz, попробуйте установить Задержку перехода в тревогу равной 1 сек.

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Mishavz » 27.06.2017, 07:00

Сейчас попробую.

Добавлено спустя 1 час 9 минут:
Попробовал, как и в РЭ написано задержка перехода умножается на 15, то есть при сработке у меня за место необходимых и выставленных мною 8 секунд задержка длится 15 секунд, что согласитесь многовато. Еще что посоветуете?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 27.06.2017, 09:20

Mishavz, это сильно критично?

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 Mishavz » 27.06.2017, 09:30

Ну я думаю , что да. Многовато будет, то есть нормально настроить нельзя? Просто одновременных сработок может быть много и длительность звучания каждой по 15 секунд может вызвать неразбериху.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 27.06.2017, 10:28

Mishavz, что-то у меня каша в голове, никак не могу взять в толк какой именно алгоритм работы вы хотите получить.
На сколько я понял, вам нужно также использовать параметр Задержка анализа ШС после сброса, ну еще попробуйте использовать тип ШС Охранный входной, т. к. параметр Задержка взятия применяется к данному типу ШС.

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 Mishavz » 27.06.2017, 11:16

Имеем множество кнопок тревог, выведенных на БКИ напротив оператора, необходимо, чтобы кнопки тревоги брались автоматически после сработки, а также оператор успевал посмотреть что за кнопка тревоги сработала и соответственно звуковое сопровождение. Вот так. У нас все получилось, кроме того, чтобы звук звучал во время задержки взятия, а также некорректно работает сама задержа взятия, а то есть она есть, но не 8 секунд, а 3-4.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 27.06.2017, 13:06

Mishavz, а кнопки какие используете, специальные с ключом?
Попробуйте Задержку анализа ШС после сброса на 8 сек. А задержку взятия убрать.

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #9 Mishavz » 27.06.2017, 14:15

Кнопки разные, но в основном простые без блокировки ножные типа "Черепаха". На счет задержки сейчас попробую.

Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
Попробовал, задержка не работает, берется в охрану сразу после тревоги.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #10 google » 27.06.2017, 16:16

Я ХЗ тогда

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #11 Mishavz » 28.06.2017, 09:20

Все получилось. Но только при помощи UprogFree, изменил световую и звуковую индикацию события "Задержка взятия". Сделал ее как при "Тревоги проникновения"