Какая версия исполнения Сигнал 20 умеет двойную сработку

FORUM_NAME: Сигнал-20
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


stek
Автор темы
stek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик, инженер

Непрочитанное сообщение #1 stek » 19.12.2016, 05:36

На форуме встречал упоминание одного участника про то, что не все приборы Сигнал 20 понимают двойную сработку. В связи с тем, что переводим объекты из охранной тактики в пожарную, имеем набор разных модификаций Сигналов. Хотелось бы знать, какие переводить, с какими не связываться.

Еще в догонку вопрос, в пожарной тактике чтобы отключить сирену нужно два раза нажимать кнопку отключения, а перепостановка шлейфа та еще замороч, как этим новым фокусам обучать старых псов завхозов не представляю.. Есть ли возможность снимать и ставить ШС как раньше в охранной тактике, простыми нажатиями?

Добавлено спустя 3 часа 2 минуты:
В соседней теме это обсуждалось, но ответа в ней так и нет, информация противоречивая. Кто-то утверждает что Сигнал 20 не отрабатывает двойную ни в каких модификациях и прошивках!

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 16
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 EkaterinaIlyina » 19.12.2016, 09:40

Сигнал-20-02 и -04 - только однопороговые ШС
Сигнал-20П и Сигнал-20М - двухпороговые

stek
Автор темы
stek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик, инженер

Непрочитанное сообщение #3 stek » 19.12.2016, 13:48

однопороговые ШС это что? сработка только по одному датчику?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 19.12.2016, 19:34

stek, однопороговые это - при сработке датчика сразу идет "Пожар", двух пороговый это - сначала идет "Внимание", потом после пере опроса и в случае подтверждения сработки "Пожар".
Не ошибается только тот кто не работает.

Rustam74
Rustam74
Возраст: 51
Репутация: 3
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #5 Rustam74 » 21.12.2016, 12:32

Mixail 51 писал(а):stek, однопороговые это - при сработке датчика сразу идет "Пожар", двух пороговый это - сначала идет "Внимание", потом после пере опроса и в случае подтверждения сработки "Пожар".
Это Вы вообще-то о "перезапросе" а не о двойной сработке написали. Однопороговый - по одному извещателю, двухпороговый - по двум извещателям сигнал "пожар".

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 21.12.2016, 19:48

Rustam74, Вот тут батенька хоть и правы, но частично, только по второй части предложения и причем тут двойная сработка, когда речь идет о порогах. А вообще на эту тему можно и дискуссию развести. :-):
Согласно определению терминов, получается что, по идее из определения получается:
Однопороговый прибор – прибор, который выдаёт сигнал “Пожар” при срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе. Двухпороговый прибор – прибор, который выдаёт сигнал “Пожар 1” при срабатывании одного пожарного извещателя и сигнал “Пожар 2” при срабатывании второго пожарного извещателя в том же шлейфе.
Определения НВП Болид:
Неадресный прибор считается двухпороговым, если он выдает сигнал «Пожар 1» при подтвержденном срабатывании одного извещателя и сигнал «Пожар 2» при подтвержденном срабатывании второго в том же шлейфе или зоне.
Но берем тоже РЭ на Сигнал-20, где возьмем например: Тип 3. Пожарный тепловой двухпороговый, из описания которого следует:
При срабатывании извещателя прибор переходит в режим «Внимание» по данному ШС. Из режима «Внимание» прибор может перейти в режим «Пожар», если в ШС сработает второй извещатель, а также по истечении временной задержки, задаваемой параметром «Задержка перехода в Тревогу/Пожар». Если параметр «Задержка перехода в Тревогу/Пожар» равен 0, то переход из режима «Внимание» в режим «Пожар» произойдёт мгновенно. Значение параметра «Задержка перехода в Тревогу/Пожар», равное 255 с (максимально возможное значение), соответствует бесконечной временной задержке, и переход из режима «Внимание» в режим «Пожар» возможен только при срабатывании второго извещателя в данном ШС.
Вроде шлейф двухпороговый, а пожар может выдать и от одного датчика и в тоже время "Пожар 2" не выдает, если ссылаться на определение болида, как так. :-):
Не ошибается только тот кто не работает.

stek
Автор темы
stek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик, инженер

Непрочитанное сообщение #7 stek » 22.12.2016, 04:43

Где тут кнопка поблагодарить за ответ?

Михаил, спасибо за разъяснение.
А по поводу управления снятием/постановкой пожарного шлейфа кто-нибудь знает способ, чтобы управлять им как охранным?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #8 pet-and » 22.12.2016, 08:10

stek писал(а):Где тут кнопка поблагодарить за ответ?
Плюсик надо надавить.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #9 Mixail 51 » 22.12.2016, 19:19

По поводу взятия/снятия, пожарный шлейф ни чем не отличается от охранного, точно также раздел, уровень доступа для пароля/ключа.
Не ошибается только тот кто не работает.

stek
Автор темы
stek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик, инженер

Непрочитанное сообщение #10 stek » 23.12.2016, 13:50

а как же РЭ, п.1.2.6.1.2:
"При значении параметра 2, 3, 4 – доступ для ручного управления пожарными
шлейфами предоставляется после набора кодовой комбинации на кнопке выключения
сирены."...
"При значении параметра 1 – доступ для ручного управления пожарными шлейфами не
предоставляется."

когда охранный достаточно просто "отжать"
Можно ли пожарными шлейфами оперировать как охранными, без кодовых комбинаций и всяких неясно для чего нужных удерживаний красной кнопки?


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Сигнал-20»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 5 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности