Странное время...stek писал(а):Установлена причина - "выход С" замыкается и размыкается с интервалом в те самые 3 сек.
Это как?stek писал(а):когда шлейфы стоят в охранной тактике оповещение о пожаре работает нормально
Пункт номер адын: Прочитать мануал по прибору. Много думать. Если проблема не понятна - то:stek писал(а): что можете подсказать по теме?
Ну как умеем так и общаемся , ну да ладно ближе к теме, в Сигнал-20 выход "с" или сирена по другому, работает по типу открытого коллектора, т.е включает/отключает 12 вольт в линию этого реле в зависимости от выбранной тактики работы.stek писал(а):ху*се у вас тут нормы общения
За демократией валите за бугор, у пролетариев можно и в жбан отхватить.stek писал(а):ху*се у вас тут нормы общения
Да ладно на человека наезжать , я то сам погорячился в выражениях, вот он мне справедливо и ответил.pet-and писал(а):За демократией валите за бугор, у пролетариев можно и в жбан отхватить.
Да правильно понимаете, в инструкции так и написано:stek писал(а):... Я правильно понимаю, что остальные 10 могут быть только охранными?
это существенный недостаток данной версии прибора, но исходя из моего опыта, по типу шс № 4 (охранный шлейф) прибор тоже нормально отрабатывает тревоги от пожарных извещателей, только нет двойной сработки (внимание затем пожар), и некоторые типы ИПРов приходится несколько иначе расключать, нежели чем при пожарном типе шс.Если при конфигурировании какие-либо шлейфы из второй десятки были назначены как пожарные, обработка и управление этими шлейфами в автономном режиме работы прибора блокируется.