Модуль интеграцииMax78 писал(а):Если не трудно, уточните пожалуйста, что за модуль интеграции?
Phoenix писал(а):Добрый день. К пульту С2000/С2000М можно подключить только одну программу. Параллельно они работать не смогут.
а вы так уже делали или просто предположили? т.к. одновременный опрос пульта двумя программами невозможенGOHA писал(а):Как вариант можно в настройках эзернета настроить второй айпишник для отправки с не повторяющимся портом и спокойно забирать логи вторым компьютером.
Делал. На ПК с орионом был подключен пульт через изернет. И был 2 пк в локальной сети с запущенной программой логов, и работало. Только с небольшой оговоркой:DruG писал(а):а вы так уже делали или просто предположили? т.к. одновременный опрос пульта двумя программами невозможенGOHA писал(а):Как вариант можно в настройках эзернета настроить второй айпишник для отправки с не повторяющимся портом и спокойно забирать логи вторым компьютером.
Ком порты прекрасно параллелятся. Понятно, что в активном режме, управлять пультом, может только один. но в пассивном, просто слушать данные, выдаваемые пультом, могут другие порты.Phoenix писал(а):Добрый день. К пульту С2000/С2000М можно подключить только одну программу. Параллельно они работать не смогут.