Сброс пожарной тревоги в С 2000

FORUM_NAME: С2000
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Aleks 15
Автор темы
Aleks 15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Aleks 15 » 11.05.2015, 23:21

Здравствуйте . На объекте стоит С2000 версии 1.24 и 3 Сигнала 20п smd , 2 С2000-4 и С2000-сп1 , проблема такая : при пожарной тревоге звуковую сигнализацию не удается отключить нажатием кнопки "CLR" , приходится входить в меню , вводить адрес прибора и номер шлейфа и снимать шлейф . Пожарные датчики ип 212-41м с двойной сработкой ( стоят добавочные резисторы ) .
Должна ли сбрасываться звуковая сигнализация нажатием на кнопку "CLR" или это какая то ошибка в конфигурации приборов ?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 12.05.2015, 08:49

Всё правильно, так и должно быть.
Кнопка CLR сбрасывает сообщения на С2000 и не управляет шлейфами приборов.
Для удобства управления, можно сконфигурировать С2000 программой Pprog.

Aleks 15
Автор темы
Aleks 15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Aleks 15 » 12.05.2015, 19:39

прораб писал(а):Всё правильно, так и должно быть.
Кнопка CLR сбрасывает сообщения на С2000 и не управляет шлейфами приборов.
Для удобства управления, можно сконфигурировать С2000 программой Pprog.

Т.е можно э\той кнопкой сбрасывать звуковую тревогу , без сброса тревожного сообщения ? А каким образом можно это сделать на Pproge ?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 13.05.2015, 09:18

Ещё раз - кнопка CLR сбрасывает сообщения ТОЛЬКО на пульте С2000
Программой Pprog можно сконфигурировать пульт. Создать разделы, добавить туда ШС приборов.
Разделами управлять проще, чем ШС. Также можно присвоить названия разделам и шлейфам.
Про конфигурирование пульта здесь http://bolid.ru/files/373/566/pprog_rus.pdf

Aleks 15
Автор темы
Aleks 15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 Aleks 15 » 15.05.2015, 08:29

прораб писал(а):Ещё раз - кнопка CLR сбрасывает сообщения ТОЛЬКО на пульте С2000
Программой Pprog можно сконфигурировать пульт. Создать разделы, добавить туда ШС приборов.
Разделами управлять проще, чем ШС. Также можно присвоить названия разделам и шлейфам.
Про конфигурирование пульта здесь http://bolid.ru/files/373/566/pprog_rus.pdf

Спасибо большое , будем пробовать


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 6 гостей