Неизвестная команда с2000

FORUM_NAME: С2000
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


infomsecurity
Автор темы
infomsecurity
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 infomsecurity » 15.01.2015, 23:36

Здравствуйте уважаемые болидовцы. Столкнулся с такой проблемой. Имеется объект с охраной на Bolidе. Имеется три зоны. На каждой зоне стоит прибор Сигнал 20 разных модификаций. Постановка на охрану происходит через прибор С2000 версия 1.24. Проблема в следующем. При постановке на охрану второй зоны, на экране с2000 стало выдаваться сообщение "Неизвестная команда", при этом принтер распечатывает что все нормально и объект на охрану встает, при этом при перезагрузки с2000 ошибка на время уходит, но спустя некоторое время снова появляется.. На второй зоне стоит прибор Сигнал 20 серия 04. Помогите разобраться в чем причина.

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #2 ivz9999 » 16.01.2015, 07:52

Возможно, версия пульта слишком старая, и он не полностью понимает события, которые передает Сигнал20

infomsecurity
Автор темы
infomsecurity
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 infomsecurity » 16.01.2015, 10:12

ivz9999 писал(а):Возможно, версия пульта слишком старая, и он не полностью понимает события, которые передает Сигнал20
Ошибка эта стала выскакивать в конце прошлого года, до этого года два все работало хорошо.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 16.01.2015, 10:55

Если приборы далеко не новые, и соответственно интерфейс 485 тоже не молод, тогда скорее всего в нем и кроется проблема. С возрастом где-то стал хуже контакт, где-то скрутка подржавела или медь пооблазила с алюминия, а может и "земля" где появилась или пропала вот и идут в пульт искаженные/переотраженные сигналы. Не стоит исключать и Сигнал 20 и сам пульт. Я правда не знаю должен ли он выдавать на печать принтеру "неизвестные команды", не мешало бы выснить этот момент и если должен, но не выдает - искать замену пульту. Если не должен - подозревать Сигнал 20 и интерфейс.