С2000 в Ппроге не видит Конфиг

FORUM_NAME: С2000
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000
Модератор: Модераторы
Erroneo3
Автор темы
Erroneo3
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16.12.2013
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: Инженер ТСО-СисАдмин

Непрочитанное сообщение #1 Erroneo3 » 21.12.2013, 16:57

Доброго времени суток!
И вроде не нуб. Но как выпадет очередная фича болида так хоть падай.
Проблема у меня с пультом С2000. А вернее с конфигурацией пульта.
В Ппроге не удается считать ее. Пульт в режим программирования перевожу, в Ппроге он определяется 127 адресом, при нажатии кнопки: "Считать конфигурацию" идет процесс считывания (идет полоса прогресса), но потом ничего не происходит.
Конфиг не загружается.
На днях все работало исправно. Заходил добавлял раздел, программировал.
Есть сохраненный конфиг, в принципе можно просто загрузить если конфиг в пульте слетел.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 21.12.2013, 17:32

С2000 замените на исправный.

Erroneo3
Автор темы
Erroneo3
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16.12.2013
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: Инженер ТСО-СисАдмин

Непрочитанное сообщение #3 Erroneo3 » 21.12.2013, 19:38

Vse писал(а):С2000 замените на исправный.
Почему вы считаете что пульт не исправен?
Его видно в системе в упроге и ппроге, с него можно управлять разделами, ОЗ работает стабильно.
Только конфиг не считывается

MarTT
MarTT
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22.12.2013
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: инженер ТО

Непрочитанное сообщение #4 MarTT » 22.12.2013, 10:54

попробуйте скачать последний ппрог с сайта.
есть ли другие приборы с адресом 127? попробуйте поменять адрес пульта.

Erroneo3
Автор темы
Erroneo3
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16.12.2013
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: Инженер ТСО-СисАдмин

Непрочитанное сообщение #5 Erroneo3 » 22.12.2013, 16:13

Ппрог скачал уже, на будущей неделе попробую.
А других приборов с 127 номером нет в системе.

MarTT
MarTT
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22.12.2013
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: инженер ТО

Непрочитанное сообщение #6 MarTT » 22.12.2013, 22:36

есть несколько вариантов:
1) старый ппрог
2) преобразователь глючит
3) виндоус глючит

Если вариант 1 не помог, пробуйте на другом компе и с другим преобразователем. (у меня на ноуте ХР и win7 от таких глюков)

Erroneo3
Автор темы
Erroneo3
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16.12.2013
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: Инженер ТСО-СисАдмин

Непрочитанное сообщение #7 Erroneo3 » 23.12.2013, 21:40

В дополнение темы.
Помогла последняя версия Ппрога скачанная с сайта.
В ней конфиг определился сразу.

Единственно не понятно по каким причинам конфиг вдруг перестал считываться в предыдущей версии Ппрога.

mister
mister
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31.08.2015
С нами: 1 год 3 месяца
Профессия: инженер ЭСБ
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #8 mister » 14.06.2016, 00:05

Была такая проблема. При подключении к пульту считать конфиг не получалось. При наличии конфига в файле подключался к пульту, считывал приборы, выбирал пульт и заливал в него новый конфиг поверх старого конфига. Это, если есть сохраненный конфиг в файле.
Если нет сохраненного конфига, то до заводских настроек, если не помогло, то перепрошивка поможет.

danil
danil
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 13.06.2016
С нами: 5 месяцев 21 день
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #9 danil » 14.06.2016, 04:06

Пробовали записать чистую конфигурацию, а следом вашу.
Сначала ломаем, потом читаем инструкцию))))))))))