Непрочитанное сообщение #1 sergey5 » 30.05.2013, 18:14

Прибор Сигнал-20П. Немного непонятен момент с типами шлейфов 1(дымовой), 3(тепловой)
Дымовой:При срабатывании извещателя прибор формирует сообщение «Сработка датчика» и осуществляет перезапрос состояния ШС: на 3 секунды сбрасывает питание ШС. Если в течение 55 секунд после сброса извещатель в данном ШС срабатывает повторно, то ШС переходит в режим «Внимание».
Если повторного срабатывания извещателя в течение 55 секунд не произойдет, то ШС возвращается в состояние «На охране».
Из режима «Внимание» ШС может перейти в режим «Пожар», если в данном ШС сработает второй извещатель, а также по истечении временной задержки, задаваемой параметром «Задержка перехода в Тревогу/Пожар»
Т.е. в uprog все параметры (задержки) стоят на 0,и +"автоперевзятие из невзятия".Сработал датчик,если через 55 сек. второй не сработал то встает на охрану вновь -все логично.
Теперь по тепловому:здесь нет сообщения «Сработка датчика»,т.е при сработке формируется сигнал «Внимание».
Допустим нагреваем тепловой датчик,выдается "внимание",(«Задержка перехода в Тревогу/Пожар»=255).затем датчик остывает ,шлейф восстанавливается.Встанет ли шлейф на охрану вновь,или система так и будет стоять с режимом внимание,пока оператор не сделает "сброс тревог"?
И какую конфигурацию в uprog обычно ставят для тепловых датчиков (для примера)?
Датчики:
дымовые ип212-45 ,
тепловые ип105-1-50,
пульт:С2000М

Oksidus
Oksidus
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 Oksidus » 19.06.2013, 13:18

По первому пункту-Да встанет вновь на охрану. По второму-я вот допустим на тепловые датчики не ставлю режим автоперевзятия. НО по идее если поставить автоперевзятие то после остывания датчика шлейф должен встать на охрану. А вот по поводу надписи на пульте-она так и так сохранится в буфере событий.