при сработке датчиков один из шлейфов не выдает сигналов

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы
Alex Mahome
Автор темы
Alex Mahome
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23.04.2013
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Alex Mahome » 24.04.2013, 08:41

суть такая... стоит Сигнал 20п и к нему подключены 17 шлейфов с извещателями ип212-3су, но один из шлефов при сработке дает сигнал на пульт СД, т.е. сработка датчика. но на внимание не выходит, как бы делает перезапрос, так видит сам прибор, но датчик у меня уже в сработке, все шлейфы одинаковые проверял резистор, напряжение и сам датчик на другом месте, подскажите плиз что делать?????

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 24.04.2013, 08:44

Так а что нужно то получить? Чтоб при сработке 1 ДИП было событие "Внимание"? Или до этого все работало исправно, а теперь нет?
Курите man'ы , господа.

Alex Mahome
Автор темы
Alex Mahome
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23.04.2013
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Alex Mahome » 24.04.2013, 21:35

да, остальные шлейфы норм работают, от 1 ДИП "Внимание" а этот молчит, пробовал перекидывать на другой шлейф в сигнале 20эту линию тоже самое, на счет раньше сказать не могу, объект взяли на обслуживание после другой организации они там халявили и их выгнали я вот разбираюсь...

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 24.04.2013, 22:20

Alex Mahome писал(а):пробовал перекидывать на другой шлейф в сигнале 20эту линию тоже самое
Чудес не бывает, проверяйте сопротивление линии при сработке 1 ДИП. Проверяйте доп. сопротивление и оконечник.
Курите man'ы , господа.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #5 Vse » 10.07.2013, 18:57

Если хочешь чтобы прибор не далал перезапрос шлейфа (не сбрасывал питание на 3 секунды и тд) в программе Uprog
задай + "блокировка перезапроса шлейфа".

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 12.07.2013, 14:19

Конфигурацию Сигнал 20п смотри Uprog-ом и выкладывай сюда.(или в "личку")

Добавочное сопротивление для каждого ип212-3су =1,5 кОм (1500 Ом).

Вероятно один или несколько датчиков- (извещателей пожарных дымовых ) даёт сработку и прибор весь шлейф с датчиками снимает питание на 3 секунды- поэтому и не увидешь красное свечение на индикаторе датчика.

Чтобы прибор не далал перезапрос шлейфа (не сбрасывал питание на 3 секунды и тд) в программе Uprog
задай + "блокировка перезапроса шлейфа". И на время поиска "глючного" датчика установи Uprog-ом 255 задержка перехода в тревогу/пожар . И смотри когда сработает датчик-смотри все датчики и на которых будут светиться постоянно световой индикатор -тот и обслуживай или меняй.

После поисков "глючного" датчика установи Uprog-ом всё как было!!!