Непрочитанное сообщение #15 Dean » 04.09.2019, 10:26
Всем добрый!
Столкнулся с проблемой Сигнал-20П 3.00. Стоит на ПС все работало.
Но в один день при проверке не сработали сирены. При ковырянии линии оповещения поняли что у нас КЗ в линии, но пульт С2000М не выдал аварию, контроль обрыва и кз включен, диоды стоят как написано в РЭ прибора.
После не продолжительного поиска КЗ в линии, нашли оповещатель который замкнулся в себе, заменили. Пробуем на работоспособность и.... тишина...
С пульта ручками пытаемся включить нужное реле, а в ответ на экране пульт пишет "ошибка".
Замеряем напряжение на реле сигнала и видим 4в на контроль линии, по идее должно быть 5в, делаем сработку напряжение просаживаеся до 3,5 но 12в не выдает. Осмотр платы прибора не выявил ни каких подгоревших элементов и дорожек на плате.
Но блин реле К4 и К5 не работают.
Понятно что требуется замена прибора.