Спасибо! буду пробывать как доберусь до объекта.DruG писал(а):1. для Тактики "Сирена" - Если «Пожар», то мигать заданное время (1,5 с включено, 0,5 с выключено); если «Внимание», то мигать заданное время (0,5 с включено, 1,5 с выключено); если «Тревога», то включить на заданное время.
2. за пересброс ШС вроде как отвечает параметр "Задержка анализа ШС после сброса", поставить там побольше секунд, должно помочь.