Здравствуйте.
Подскажите, установлены два сигнала-20П smd, версию не помню.
Управляются через С2000М и С2000БКИ.
Сигналы используются под пожарку.
Типы ШС установлены №1 дымовой.
К каждому ШС подключены ИП212-45, количество в ШС разное но примерно от 20 до 30шт.
При проверки ПС, нажимаем кнопку на ДИП-45, сигнал 20 переходит в режим внимание, срабатываем второй ДИП-45, режим пожар.
Так вот есть два вопроса.
1. В режиме внимание происходит включение сирены. Так и должно быть? или сирена должна включатся только при пожаре?
2. После снятия сработавшего ШС, не происходит сброс ДИП-45. То есть он остается висеть в тревоге. Как сделать что бы при снятии с охраны или при сбросе тревоги скидывалось питание ШС, на пару секунд?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 22.12.2017, 07:24

1. для Тактики "Сирена" - Если «Пожар», то мигать заданное время (1,5 с включено, 0,5 с выключено); если «Внимание», то мигать заданное время (0,5 с включено, 1,5 с выключено); если «Тревога», то включить на заданное время.

2. за пересброс ШС вроде как отвечает параметр "Задержка анализа ШС после сброса", поставить там побольше секунд, должно помочь.

Dean M
Автор темы
Dean M
Автор темы
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #3 Dean » 22.12.2017, 07:41

DruG писал(а):1. для Тактики "Сирена" - Если «Пожар», то мигать заданное время (1,5 с включено, 0,5 с выключено); если «Внимание», то мигать заданное время (0,5 с включено, 1,5 с выключено); если «Тревога», то включить на заданное время.

2. за пересброс ШС вроде как отвечает параметр "Задержка анализа ШС после сброса", поставить там побольше секунд, должно помочь.
Спасибо! буду пробывать как доберусь до объекта.
А возможно ли отключить сирену в режиме внимания? Или изменить время мигания?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 23.12.2017, 07:25

ну может тогда попробовать "Мигать на время из состояния выключено", вроде как начинает мигать только при Пожаре или Тревоге. Либо АСПТ-1 - включается только при Пожаре, если нету блокирующих условий

MaksVik
MaksVik
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.06.2018
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: монтажник опс

Непрочитанное сообщение #5 MaksVik » 30.06.2018, 20:00

Помогите други :s_o_s: . Проблема в следующем: есть пульт с2000м (думаю версия не критична) + сигнал 20п смд (2,05) + 4 датчика ип101е7. Сработка проходит нормально по типам шлейфов 1-3, а далее при снятии шлейфа не происходит отключения питания на шлейфе и как следствие датчики остаются в сработке. По инструкции для датчиков необходимо отключение питания на 3 сек, выставлял в сигнале и задержку взятия от 5 до 60 сек не помогает. Интересует 7 шлейф тип тепловой двойной сработки 3. И кстати на всякий случай еще стоит блок защиты линии БЗЛ.
Вложения
сигнал20.png
pet-and » 01.07.2018, 09:43 Предупреждение на 30 дней
Одного вопроса, в одной теме достаточно.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности