А умозрительно нужно РЭ на прибор было читать чуть внимательнее.Goland писал(а):Но так, чисто умозрительно, что это может быть?
Такое бывает когда полярность на датчиках попутана, нужно глянуть мигает ли он в дежурном режиме или еще лучше замерить напряжение заодно проверив и полярность подключения.Goland писал(а):На введение иголки реакции нет.При изъятии извещателя из розетки - сигнал неисправность.
Тут косяк в подключении шлейфов, получается нужно ручками поработать и проверить все расключения, возможно что умельцы потеряли где то одну жилу, и решили сделать как в Гранитах, т.е минус шлейфа общий.Goland писал(а):При физическом отключении шлейфов 12, 13, питание на 3 также пропадает.
Вернуться в «Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01»