Как построена и проложена линия связи RS 485? Нет радиально включеных приборов? Все-ли перемычки конца линии сняты на промежуточных приборах ( кроме последнего естественно)? Не наблюдается ли в оперативной задаче, в журнале событий, кратковременное пропадание связи с этими приборами? Возможно большой уровень помех или наводок переменного тока на RS 485.gkumoscZ писал(а):При запуске uprog в поиск не видит первый сигнал. При запуске утилиты проверка шлейфов, тоже не видит первый сигнал. Реально сигнал работает, ШС тоже, ,в АБД прибор прописан. Что делать, как исправить ситуацию?
Желательно все объединить по минусу. Снять нагрузочные перемычки в приборах, кроме самых дальних в каждой ветви звезды.gkumoscZ писал(а):Два РИПа в здании объединены по минусу, а 3 РИПа в других зданиях не объединены по минусу.