Получается что не видит у него только эти Сигнал-20П.Другие же приборы я вижу.
Получается что не видит у него только эти Сигнал-20П.Другие же приборы я вижу.
Evgeniy-21_rus писал(а):Кстати USB-RS-485 исправный проверял на рабочем Сигнал-20(SMD) Пробовал перепаять MAX1478 на MAX485, но все бесполезно!!!
Помимо сгоревших приборов у меня есть и рабочие 20 которые я тоже проверяю с помощью одним USB RS-485 устройством!google писал(а):у вас ни один прибор не увидится с помощь
Все получилось. Всего лишь нужно было сделать Сброс сетевого адреса на заводской 127, а я там перепаял микросхемы MAX14780 yна MAX485, но самое интересное то что с MAX485 работает. Но это наверное потому как есть аналог микросхемы! Спасибо автору!!!! Даже самому немного стыдно,то что не проверил сначала самое главное это сброс на заводской адрес!!! Буду знать!!! Полез паять...Vse писал(а):Evgeniy-21_rus, попробуй процедуру "Сброс сетевого адреса на заводской 127"- для этого тампером ( контактный датчик вскрытия прибора) нажать комбинацию тире тире тире точка ( - - - .).
Проверь защитные диоды около цепей RS-485.
Вернуться в «Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01»
Сейчас этот раздел просматривают: 7 гостей