pet-and писал(а):Зачем вам одновременный "пожар" на ста двадцати пультах
Затем, что наши доблестные производители системы "Орион" сделали в ней технологическое ограничение в 255 реле на пульт С2000М и на этом объекте оно сыграло, к сожалению.
Одни (писатели техзадания) заложили в ТЗ "Болид" в качестве системы противопожарной защиты, не подумав об ограничениях системы, другие (разработчики систем ОВ) спроектировали свои системы так, что отсеки, обслуживаемые вентиляцией, находятся в одном месте, а вентиляторы и шкафы управления - совершенно в другом, разнесены территориально и обслуживаются оборудованием другого интерфейса (о том, почему так произошло - не будем, на этом объекте применение Болида было ошибкой изначально). После чего к этому добавляется блок СП4, который в конфигурации пульта каждый съедает 1 реле из 255. В результате имеем на объекте 15 пультов, между которыми события можно перекинуть только релюхами. Могу сказать, что в двух случаях одного пульта даже не хватило, чтобы оборудовать здание целиком, его пришлось делить на куски.
6й тип ШС меня в данном случае смущает тем, что он не контролируется ни на обрыв, ни на КЗ и по нему невозможно напрямую сформировать событие "пожар". Ну и по-хорошему он рассчитан на схему - 1 контакт - 1 адрес, а у меня есть шлейфы, где нужно делать сработку с нескольких реле по схеме "ИЛИ".
Хотя, если вы считаете, что пуски будут корректно отрабатываться, и пульты и АРМ будут корректно отображать "пожар" по технологическому ШС, то можно и его применить.