google писал(а):Здравствуйте. Пропишите версию Сигнала в конфигурации, может и не повлияет, но всё же. В конфигурации прибора поставьте тактику Не управлять. В конфигурации пульта выберите тактику управления отличную от Сирены, что-то типа "Мигать из состояния выключено на время".
А чем вас не устраивает включение реле через конфигурацию прибора? Так было бы более разумно.
Кто сказал такую ерунду? Если с управлением реле может справится сам прибор, то пусть и справляется. Зачем в этом деле посредники? А представьте у вас случится ЧП (три раза тьфу) какое-нибудь и интерфейсный кабель между пультом и сигналом будет поврежден. Кто тогда включит сирену?Evgeny1 писал(а):[post]24163[/post] Сказали что управлять через пульт более правильно)
Кто сказал такую ерунду? Если с управлением реле может справится сам прибор, то пусть и справляется. Зачем в этом деле посредники? А представьте у вас случится ЧП (три раза тьфу) какое-нибудь и интерфейсный кабель между пультом и сигналом будет поврежден. Кто тогда включит сирену?[/quote]google писал(а):[quote="Evgeny1"][post]24163[/post] Сказали что управлять через пульт более правильно)
Откройте военную тайну, как в пульте С2000 вер.1.24 умудрились создать сценарий??? если он не поддерживает сценарии, как?...Не работает она дольше ни по какому сценарию...