Непрочитанное сообщение #1 retexa » 13.02.2016, 19:45

Всем Здравствуйте! У меня сложилась такая ситуация есть прибор Pim 120 для термокабеля, у данного прибора релейные выходы Пожар и Неисправность, согласно проекту эти 2 сигнала преобразовываются в шлейф и подключаются в Сигнал 20П, собственно в чём проблема как обозвать сигнал Пожар понятно, а вот как в Сигнал 20П обозвать сигнал неисправность не понятно(какой у него должен быть тип шлейфа). Помогите кто сталкивался.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 13.02.2016, 19:57

Что подразумеваете под словом "обозвать"?
Не ошибается только тот кто не работает.

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 retexa » 13.02.2016, 20:01

Задать как правильно шлейф этот, тип какой должен быть у сигнала неисправность и чтобы он отображался как неисправность на пульте.
Последний раз редактировалось retexa 13.02.2016, 20:14, всего редактировалось 1 раз.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 13.02.2016, 20:14

Что Вы не то пишите, по сути получается нужно было вот так вопрос поставить:
-есть два реле от Pim 120, пожар и неисправность их нужно подключить на шлейф Сигнал-20П, нужна схема подключения с распознаванием "пожар" и "неисправность".
Ответ:
1. можно задействовать два отдельных шлейфа.
2. на форуме где то есть тема про подключение ипдл-д-i/4р, в этой теме есть варианты подключения, просто у ИПДЛа тоже 2 реле, пожар и неисправность.
Не ошибается только тот кто не работает.

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 retexa » 13.02.2016, 20:16

Mixail 51 писал(а):Что Вы не то пишите, по сути получается нужно было вот так вопрос поставить:
-есть два реле от Pim 120, пожар и неисправность их нужно подключить на шлейф Сигнал-20П, нужна схема подключения с распознаванием "пожар" и "неисправность".
Ответ:
1. можно задействовать два отдельных шлейфа.
2. на форуме где то есть тема про подключение ипдл-д-i/4р, в этой теме есть варианты подключения, просто у ИПДЛа тоже 2 реле, пожар и неисправность.
Подключение указано в проекте оно сделано, я не пойму какой тип шлейфа задать на сигнал неисправность и как он будет отображаться в пульте.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 13.02.2016, 20:21

Любой из первых трех (пожарные) по идее, но сразу оговорюсь нужно еще смотреть саму схему подключения этих двух реле к шлейфу сигнала-20П и от нее уже плясать.
Не ошибается только тот кто не работает.

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #7 retexa » 13.02.2016, 20:36

Mixail 51 писал(а):Любой из первых трех (пожарные) по идее, но сразу оговорюсь нужно еще смотреть саму схему подключения этих двух реле к шлейфу сигнала-20П и от нее уже плясать.
Я просто не пойму как он выдаст Неисправность в шлейфе если сигнал 20п поддерживает на этих типах шс только состояния:Норма, Обрыв, КЗ, Пожар, Внимание. Как эту неисправность вообще будет воспринимать 20п.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 13.02.2016, 20:40

Я же Вам написал, нужно смотреть схему подключения которая у Вас.
При пожарном типе шлейфе, КЗ и обрыв воспринимаются прибором как "неисправность".
По идее в вашей схеме подключения в проекте, должно быть что реле "неисправность" делает в шлейфе обрыв, а реле "пожар" подключает в шлейф дополнительный резистор.
Не ошибается только тот кто не работает.

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #9 retexa » 13.02.2016, 20:46

Mixail 51 писал(а):Я же Вам написал, нужно смотреть схему подключения которая у Вас.
При пожарном типе шлейфе, КЗ и обрыв воспринимаются прибором как "неисправность".
По идее в вашей схеме подключения в проекте, должно быть что реле "неисправность" делает в шлейфе обрыв, а реле "пожар" подключает в шлейф дополнительный резистор.
Ясно спасибо за разъяснение завтра буду смотреть.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #10 Mixail 51 » 13.02.2016, 20:50

Вот Вам еще до кучи ссылка про которую я выше писал, про ипдлы, может пригодится. :-):
http://www.forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=75&t=2634
Если чего то не получится, то Вашу схему из проекта выложите, и будет думать.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #11 Sm521987 » 14.02.2016, 10:41

Можно поставить Тип 12 (Программируемый технологический) и задать событие "Неисправность пожарного оборудования"

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #12 Mixail 51 » 14.02.2016, 11:37

Человек только-только с азами программирования болида начал осваиваться, а Вы ему тип 12ый программируемый. :-)
Не ошибается только тот кто не работает.