Подключение указано в проекте оно сделано, я не пойму какой тип шлейфа задать на сигнал неисправность и как он будет отображаться в пульте.Mixail 51 писал(а):Что Вы не то пишите, по сути получается нужно было вот так вопрос поставить:
-есть два реле от Pim 120, пожар и неисправность их нужно подключить на шлейф Сигнал-20П, нужна схема подключения с распознаванием "пожар" и "неисправность".
Ответ:
1. можно задействовать два отдельных шлейфа.
2. на форуме где то есть тема про подключение ипдл-д-i/4р, в этой теме есть варианты подключения, просто у ИПДЛа тоже 2 реле, пожар и неисправность.
Я просто не пойму как он выдаст Неисправность в шлейфе если сигнал 20п поддерживает на этих типах шс только состояния:Норма, Обрыв, КЗ, Пожар, Внимание. Как эту неисправность вообще будет воспринимать 20п.Mixail 51 писал(а):Любой из первых трех (пожарные) по идее, но сразу оговорюсь нужно еще смотреть саму схему подключения этих двух реле к шлейфу сигнала-20П и от нее уже плясать.
Ясно спасибо за разъяснение завтра буду смотреть.Mixail 51 писал(а):Я же Вам написал, нужно смотреть схему подключения которая у Вас.
При пожарном типе шлейфе, КЗ и обрыв воспринимаются прибором как "неисправность".
По идее в вашей схеме подключения в проекте, должно быть что реле "неисправность" делает в шлейфе обрыв, а реле "пожар" подключает в шлейф дополнительный резистор.