YATDN! Укажите версии приборов, пульта и Uprog !
Прибор проходит режим «Диагностика»?
«СИГНАЛ - 20П SMD» АЦДР.425533.001-01 РЭ :
...
5.6.4
Проверка работы в режиме «Диагностика».
Перед проведением «Диагностики» необходимо отключить от релейных выходов прибора исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо!
Режим «Диагностика» включается при наборе кодовой комбинации из трех коротких и одного длинного нажатий на датчике вскрытия корпуса (точка-точка-точка-тире).
Под длинным нажатием здесь подразумевается удержание датчика вскрытия корпуса («тампера») в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с. Под кратковременным нажатием здесь подразумевается удержание «тампера» в состоянии «нажато» в течение 0,1…0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 0,5 с.
При правильном наборе кодовой комбинации индикатор «Работа» должен перейти в режим прерывистого свечения с частотой 2 Гц.
Затем выключатся все релейные выходы, и на 3 секунды отключится напряжение на шлейфах сигнализации.
После восстановления напряжения на шлейфах начнут поочередно включаться реле прибора с 1-го по 5-е, с интервалом в 2 секунды.
Одновременно с выключением 5-го реле прибор на 2 секунды подаст напряжение на выходы «К» и «З».
После выключения выходов «К» и «З» прибор автоматически выйдет из режима «Диагностика» и вернется в дежурный режим.
...
Проверить внимательно настройки Uprog-ом в сигнал-20п.
Какое у Вас время свечения табличек?
...
№9 «ЛАМПА»:
Если «Пожар», то переключаться (0,25 с включено / 0,25 с выключено);
если «Внимание», то переключаться (0,25 с включено / 0,75 с выключено);
если «Тревога проникновения», «Тревога входа» или «НЕВЗЯТИЕ», то переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено);
если «Неисправность», то переключаться (0,25 с включено / 1,75 с выключено);
если есть взятый ШС, то включить;
если все ШС сняты с охраны, то выключить
...
http://bolid.ru/files/373/566/sig20p_05.pdf