GoBlinTsht писал(а):Раз нет ни ТЗ, ни проекта - готовьтесь к геморрою...
Недостаточно данных для ответа
1. Напряжение питания - 12 или 24 Вольта?
Расстановка датчиков по шлейфам ограничена не только мах количеством. Есть пожарные нормы, в которых четко расписано: сколько датчиков на помещение; сколько и каких помещений допускается включать в 1 шлейф и т.д. и т.п.
2. Зависит от логики работы системы.
3. Тут - http://bolid.ru/files/373/566/sig20p_05.pdf - приложение Д (прибор)
Тут - http://www.tinko.ru/media/catalog/docs/2/C/2C627D5544E3E16D1D422A9E2DE14113.pdf - по ИПР-у
Не увидел данных по световым и звуковым оповещателям, БКИ, пульту, ИБП и т.д.
Ну и прибор программировать треба...
Upury писал(а): Питание 12в. БИРП-12/2,0
Заведующая захотела по 2 датчика на каждое помещение( маленькие 10м.кв) 5 ручников в коридорах, более ее ничего не волнует.
Табло выход 5 шт , и Орфей МА 1 шт. по ним вопросов нет.
Логика системы , любое срабатывание -пожар. включение оповещения, табло горят постоянно.
Приходит все на пульт с2000
Вот тут попадалово.Upury писал(а): от гипсы до потолка по разному от 10 до 50см.
Ну 4 колонки уже лучше, если конечно там двери не звукоизолированые (проще и дешевле было по сиренке в комнате воткнуть - не вижу я необходимости в 3 типе оповещения)Upury писал(а): Помещения стремятся к квадрату , все помещения это вскрывочная вет сан.
Орфей сам блок речевого оповещения и 4 орфеев ам (которые динамики, ошибся в предыдущим сообщении)
2 БИРП-а дадут 2,5 + 2,5 = 5 часов; и даже с учетом неполной нагрузи - все равно до 24 ч не дотянетUpury писал(а): БИРП по смете 2шт и в смете 2 акб 12в 7ач и 12в 26ач.
Я Вам больше скажу - без проекта пожарники даже и не почешутся приниматьUpury писал(а): Как пожарники будут принимать всю систему без плана тоже не знаю.
GoBlinTsht писал(а):Вот тут попадалово.Upury писал(а): от гипсы до потолка по разному от 10 до 50см.
СВОД ПРАВИЛ (С изменением №1) СП 5.13130.2009
13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
Т.е. - если в помещении за гипсой остается более 40 см, то требуются запотолочные датчики.
Число датчиков расчитывается от площади этого отсека.
СВОД ПРАВИЛ (С изменением №1) СП 5.13130.2009
13.3.11 При расстановке пожарных извещателей под фальшполом, над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя (например, они должны быть адресными или адресуемыми, то есть иметь адресное устройство, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, либо должны иметь выносную оптическую индикацию и т.п.). Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.
Т.е. - в каждом помещении запотолочные датчики выполняются ОТДЕЛЬНЫМ шлейфом.Ну 4 колонки уже лучше, если конечно там двери не звукоизолированые (проще и дешевле было по сиренке в комнате воткнуть - не вижу я необходимости в 3 типе оповещения)Upury писал(а): Помещения стремятся к квадрату , все помещения это вскрывочная вет сан.
Орфей сам блок речевого оповещения и 4 орфеев ам (которые динамики, ошибся в предыдущим сообщении)2 БИРП-а дадут 2,5 + 2,5 = 5 часов; и даже с учетом неполной нагрузи - все равно до 24 ч не дотянетUpury писал(а): БИРП по смете 2шт и в смете 2 акб 12в 7ач и 12в 26ач.
И куда ж Вы 26 А*ч втыкать будете???Я Вам больше скажу - без проекта пожарники даже и не почешутся приниматьUpury писал(а): Как пожарники будут принимать всю систему без плана тоже не знаю.
Upury писал(а):Моя задача развесить то что есть. чтоб это завелось. Я всего лишь монтажник на которого взвалили сделай то сами незнаем что.
По всем нормам пусть сами потом разбираются. Я их предупреждал уже, что будет полная лажа без плана.
Но всем пофиг, пробрось провод-подключи в каждой комнате по 2 датчика.
GoBlinTsht писал(а):
Ну, ежели по-колхозному шарашить, то:
1. В 1 шлейф у 20-ки можно включить 66 ДИП212-45. ИПР-3СУ кушает еще меньше, так что можно приравнять к ДИП-у.
В ДИП-ы ставим R 2,2 кОм, концевой R в шлейфе 4,7 кОм.
ИПР-ы подключаем по 2 варианту.
Шлейф в 20-ке прописываем как 1 тип.
На запуск речевого берем клеммы COM и NO реле любого из реле К1-К3.
Привязываем раздел, программу используем 1 (Включить)
Можно еще с БРО "Неисправность" в 20-ку завести
Там девушки истерили и забегали , когда с такого же БРО в другом крыле колонку сняли , он стал пищать - у тех паника.GoBlinTsht писал(а):Можно еще с БРО "Неисправность" в 20-ку завести
Есть такое, в курсе.Vse писал(а):Для ППКОП "сигнал 20п smd" и ДИП212-45 добавочное сопротивление 1,6 килоОм+/-5%.
Upury писал(а):Получается так длинна шлейфа 100м сечением 50м 1мм и 50м 0,5мм 45 извещателей. Пока все нормально? Длинна . сечение 0.5?
Для удобства восприятия инфы, добавляйте ссылку на пост участников форума, а то не очень понятно, про какой случай разговор идет.Galan писал(а):В данном случае п. 13.3.8 СП 5 неприменим, в нем говорится не о фальшпотолке, а о балках, выступающих из потолка, о "сотах". При обшивке потолка гипроком расчитывается пожарная нагрузка в запотолочном пространстве.
Galan писал(а): так судья углядел, что наше все от МЧС - СП5 носит рекомендательный характер, хошь выполняй, а хошь и нет, на том и сошлись.