Непрочитанное сообщение #3 smoker500_1 » 01.06.2018, 08:20
Доброе утро
Да именно так в первую очередь мы и поступим, зальем, посмотрим отклик.
НО не все так однозначно.
По форуму потеря приборов , у всех на длинных RS485, в моем случае сегменты RS485 не превышают 4-5 метров
в пульт уже заливали конфигурацию, вся система начинала тормозить, решили пока отказаться от заливки.
Далее, система работает быстро первые несколько минут, все сообщения и извещения обрабатываются быстро, но начинаем смотреть в сторону с2000-периметр (ставить/снимать , генерировать событие тревога, помеха), начинаются лаги (Не сразу).
пробовали такие режимы работы:
1. С2000М - ПИ/Резерв, С2000-Ethernet Master/Slave
2. С2000М-Компьютер, С2000-Ethernet - Pass
Настройка временных параметров согласно инструкции и таблицы 7, на данный момент параметры пересчитаны конкретно для данного случая (расчет во вложении).
пробовали с стороны RS485 (ст-периметр) построить rs485 по всем рекомендациям , "0" объединить, посадить согласующий резистор - все тоже самое, пробовали и без резистора и без "0" все тоже самое, сейчас только резистор стоит. Еще думаю монтажники которые это делали что то замкнули, потому-что после этих манипуляций вроде начались сбои.
ПНР проводили в несколько этапов.
1. Настроили одну площадку (с самым большим количеством изв.) все работало как часы, срабатывало, ставилось и т д и тп
2. подключили дальнюю площадку ГРП, уже начались тревожные звоночки, зависания тормоза (грешили на спам помех от извещателей)
далее уже непонятно было, что от чего пляшет. Приезжаем на объект все работает, уезжаем ,через день лаги тормоза, с2000-периметр отваливается, находится. КДЛ все нормально работают и не отваливаются.
иногда с2000-периметр отваливается, вся индикация пропадает - наблюдение непосредственно за прибором в живую (не через программу)
На данный момент план такой
0. снимаем все резисторы в шкафах ШПС (все приборы посажены на клеммник шпс по 485) естественно "0" не посажены
0.1. объеденяем "0" шкафов ШПС1 и ШПС2 (расстояние между ними 4метра (по проводам, физически они вплотную висят)
1. Заливаем в пульт конфу
2. Меняем временые параметры
3. Смотрим лаги и скорость работы всей системы
4. Откидываем площадки и смотрим на поведение системы
теперь вопросы к знающим людям
Какой режим наиболее подходящий к этой системе
1. С2000М - ПИ/Резерв, С2000-Eth - master/slave
2. С2000М - ПИ/Резерв, С2000-Eth - pass
3. С2000М - компьютер, С2000-Eth - master/slave
4. С2000М - компьютер, С2000-Eth - pass
-
Вложения
-
- для форума.xlsx
- (11.47 КБ) 151 скачивание