Пожаротушение

FORUM_NAME: Сигнал-20М
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


dois
Автор темы
dois
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: электромонтер

Непрочитанное сообщение #1 dois » 26.03.2013, 22:37

Можно ли с помощью Сигнала-20 и КПБ произвести удаленный запуск ауп (ипр и дип нет),использовав кнопки Сигнала?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 26.03.2013, 23:16

dois писал(а):Можно ли с помощью Сигнала-20 и КПБ произвести удаленный запуск ауп (ипр и дип нет),использовав кнопки Сигнала?
Можно. Только вот вопрос технический или правовой?)
Для управления через КПБ нужен пульт.
Без пульта - питание КПБ и его тактики включаем через выходы Сигнала-20м. Или вообще не используем КПБ.
Управляем всем через тактику - "Включить при взятии" ШС Сигнала-20м с установленным сопротивлением в ШС.
Курите man'ы , господа.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 Alex88 » 01.04.2013, 18:26

Управлять АУПТ из болидовских железок имеет право только С2000-АСПТ, всё остальное это Х_Х

А всё потому, что когда какой-то долб**б нажмет на кнопку взятие на Сигнал-20М и сыпанет порошок, а еще лучше газ прямо по людям и скорее всего с летальным исходом, то сажать тюрьма будут хозяина учреждения в котором работает dois, а надо бы наказать советчика, который такое насоветовал.
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 01.04.2013, 20:14

Alex88 писал(а):Управлять АУПТ из болидовских железок имеет право только С2000-АСПТ, всё остальное это Х_Х
Это вы про ОКП 43 7131 ? Ахах )))
Alex88 писал(а):А всё потому, что когда какой-то долб**б нажмет на кнопку взятие на Сигнал-20М и сыпанет порошок, а еще лучше газ прямо по людям и скорее всего с летальным исходом, то сажать тюрьма будут хозяина учреждения в котором работает dois, а надо бы наказать советчика, который такое насоветовал.
Ну я бы так не нервничал - ответ был технический, а морально-правовые аспекты ТС будет жувать вместе с заказчиком.
Курите man'ы , господа.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #5 Alex88 » 01.04.2013, 20:25

Найдите три отличия между этим
http://td.rubezh.ru/images/mpt_2_b.jpg
и С2000-КПБ.
Именно по этим трем причинам КПБ не годен для АСПТ в одиночку.
Всё знают только дураки!


Вернуться в «Сигнал-20М»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 8 гостей