Непрочитанное сообщение #1 Andrey59 » 05.06.2018, 00:55

Нужен совет. В первые сталкиваюсь с подобным девайсом. Сигнал 20П вер 3.00. Смонтирован ШС с дымовыми датчиками ИП-212-45(без Rдоб)(http://www.tinko.ru/catalog/product/005048/) . Для отображения запотолочного пространства предложили на каждый датчик повесить вот это устройство УШК-01(http://www.tinko.ru/catalog/product/005227/). После монтажа решили проверить оконечное сопротивление, "мультиметром" сопротивление в 4.7 видит, подключаем ШС к прибору, считываю АЦП=2.2 кОМ, пробуем ставить ШС на охрану=невзятие, меняем ТИПы шлейфов на различные другие=невзятие, при этом на каждом УШК01 светодиоды светят. Меняем полярность в ШС, прибор ставить шлейф под охрану(АЦП=4.7), но при этом не зажигаются светодиоды на УШК01. Возможно ли вообще работа ШС при таком подключениии УШК01 или оно использутся только в конце шлейфа или для решения подобных задач применяются другие устройства?