Сигнал 20М в системе Орион

FORUM_NAME: Сигнал-20М
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20М
Модератор: Модераторы
DEDAYURA58
Автор темы
DEDAYURA58
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29.04.2014
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 DEDAYURA58 » 19.04.2017, 21:33

Привет всем! Столкнулся с такой ситуацией : Заменил Сигнал 20П на Сигнал 20М, присвоил старый адрес (26) , прописал прибор. Орион видит разделы и управляет ими, но регулярно происходит ухудшение связи и потеря прибора, затем восстановление. И постоянно долбит сообщение "обрыв выхода 5". "Uprog" в поиске прибор 26 находит, но при попытке считать пишет нет связи. Сигнал 20М последней версии. Пульт С2000М версия 2.05. Совместимы ли они, как решить проблему? При считывании в АБД списка приборов для прочтения конфигурации прибор 26 отсутствует,и как его туда добавить?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 24
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 22.04.2017, 13:53

DEDAYURA58, проверьте источник питания и АКБ -если он неисправен или "шумит-создаёт помехи" возможно из него происходит потеря связи. Для более корректного ответа нужно больше информации-опишите состав системы, как подключены приборы и АРМ , версии "прошивок" приборов.
Как Вы "прописывали" прибор?

"обрыв выхода 5": "Uprog"ом отключите выход(реле) №5- нет контролировать или "заглушите" резистором 1кОм.

"Uprog" какой версии?

DEDAYURA58
Автор темы
DEDAYURA58
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29.04.2014
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 DEDAYURA58 » 24.04.2017, 21:16

Vse, привет. Система "Орион" запущена в работу давно. В систему входят около 40 приборов ( Сигнал 20,есть один еще в металлическом корпусе, Сигнал 20П, Сигнал 10, Поставили 1-ый Сигнал 20М) . Все приборы разных годов выпуска и соответственно имеют разные версии прошивок. Интерфейс проложен шлейфом. Общая длина около 800- 1000м. Сигнал 20М прописывали с компа отдельно через Uprog, кстати контроль выходов отключали. Сейчас на 5 -ом выходе висит Сирена, диоды стоят согласно схемы. Приборы к компу подключены через С2000М . Uprog использовали последней и предпоследней версии. Пробовал подключить Сигнал 20 , версии 2.11, на место Сигнал 20М, Его нахожу через Uprog. Но при объединении минусов начинают пропадать другие приборы, в основном Сигнал 20П. В общем остаются вопросы : Почему Сигнал 20М не находится Uprog ом, почему долбит отключенный от контроля "обрыв выхода 5", и как добавить прибор в список для прочтения конфигурации в АБД. Блок питания обязательно посмотрю.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 24
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 25.04.2017, 16:29

DEDAYURA58, у меня предположение, что проводная линия от Сигнал 20М до "сирены"(может и другие проводные линии ШС-ов, питания, rs-485, возможно даже и у других приборов ) соприкасаются с металлическими частями здания, потолка и т.д.
Если есть возможность использовать С2000-ПИ для гальванического разделения линии rs-485.
https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/

С2000М и компьютер гальванически развязаны?

"как добавить прибор в список для прочтения конфигурации в АБД?"
добавлять для чего? считывание конфигурации в АБД нужно для Контроля Доступа ( только с2000-2 и с2000-4 ).

DEDAYURA58
Автор темы
DEDAYURA58
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29.04.2014
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 DEDAYURA58 » 25.04.2017, 22:11

Vse, Спасибо! Завтра попробую ПИ в середину линии воткнуть, до этого прибора, ну и на всякий случай поменять Сигнал , ББП.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 24
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 26.04.2017, 08:53

DEDAYURA58, для начала хорошо было-бы проверить проводные линии на предмет повреждения изоляции и других механических повреждений и касания на металлические части здания.