Сигнал 20м постояно горит выход №4 реле (К4) ставится, срабатывает - Ок. , на (к5) 5 вольт ревун молчит

FORUM_NAME: Сигнал-20М
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ianis2008
Автор темы
ianis2008
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 ianis2008 » 13.04.2015, 19:52

Прошу помощи у знатоков!!!
тестирование проводилось резисторами 4.7кОм
1. Сигнал 20м постояно горит выход №4 реле (К4) ставится, срабатывает - Ок. , на (к5) 5 вольт ревун молчит, установив на (к4,к5) резисторы 1 кОм прибор переходит в работоспособное состояние (индикация - Ок.)
2. Может нужно сменить прошивку подскажите микросхему (25L640AJ) - перезаписываемая либо покупать чистую, отпаять пере прошить не вопрос собаку съел.

версию прошивки не знаю на шльдике 4 квартал 2013г
Семь раз отмерь единожды отрежь, обязательно ознакомься с метрологией!!!

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 13.04.2015, 20:40

Выдыхайте.
И теперь всё то же самое, но без истерики

ianis2008
Автор темы
ianis2008
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 ianis2008 » 13.04.2015, 20:55

Прошу прощения не замети Версия V1.03 была заклеена изолентой (датчик вскрытия)

"Тихая тревога" - 5 вольт ревун молчит, постоянно горит выход №4 реле (К4) ставится

Звуковая и световая сигнализация на приборе, а также управление реле определяются
состояниями, которые принимает данный ШС. Смена состояний программируемого
технологического ШС определяется только изменением сопротивления ШС и никак не зависит от
других параметров ШС, а также от команд сетевого контроллера. Время интегрирования при
смене состояний ШС составляет 0.3 с. Если ШС переходит в такое состояние, как «Взят»,
«Снят», «Норма технологического ШС» или какое-либо «Восстановление...», то время
интегрирования данного состояния (время восстановления) равно «Задержке взятия на охрану».

С2000-АСПТ, Сигнал-20М (на гарантии) не эксплуатировался
Семь раз отмерь единожды отрежь, обязательно ознакомься с метрологией!!!

ianis2008
Автор темы
ianis2008
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 ianis2008 » 13.04.2015, 21:04

Параметр "диагностика" проходит в шоколаде!!!
Семь раз отмерь единожды отрежь, обязательно ознакомься с метрологией!!!

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #5 Vse » 13.04.2015, 21:42

"Тихая тревога" - 5 вольт ревун молчит=так и должно, в Руководстве по эксплуатации указано

Тип 11 – Тревожный.
В ШС включаются нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые тревожные извещатели (кнопки, педали и др.)
Возможные режимы (состояния) ШС:

"На охране" ("Взят") – ШС контролируется, сопротивление в норме;

"Снят с охраны" ("Снят") – ШС не контролируется;

"Задержка взятия" – не закончилась задержка взятия на охрану;

"Тихая тревога (нападение)" – зафиксировано нарушение ШС;

"Невзятие" – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.
Логика работы и параметры тревожного ШС аналогичны охранному ШС типа 4, за исключением того, что нарушение взятого на охрану ШС переводит его в состояние "Тихая тревога".
Состояние ШС "Тихая тревога" отображается только на внутренних световых индикаторах "1" – "20" прибора, влияет на реле, имеющее программу управления "ПЦН" (10) или "Старая тактика ПЦН" (16) (реле размыкается). Внутренний звуковой сигнализатор прибора не изменяет своего состояния.
Время интегрирования для данного типа ШС составляет 70 мс или 300 мс, в зависимости от состояния параметра "Интегрирование 300 мс".
Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 4.2.
Схема подключения тревожных кнопок в ШС типа 11 производится
---

"Тип КЦ" для выходов "реле 4" (К4) и "реле 5" (К5) определяет вид контролируемой неисправности цепи подключения внешних оповещателей. Состояние цепи контролируется прибором постоянно, и при включенных, и при выключенных выходах. Состояния КЦ приведены в таблице 4.5.

ianis2008
Автор темы
ianis2008
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 ianis2008 » 13.04.2015, 22:17

тестирование проводилось резисторами 4.7кОм
1. Сигнал 20м постоянно горит выход №4 реле (К4)
2. Пульт С2000 отключен перемычка 600 Ом на сигнал 20 м стоит, постоянно горит выход №4 при установке ревуна (разных модификаций). Замена ревуна резистором 1кОм проблемы нет

3. Подключать Пульт С2000 писать сценарии в этом вся загвоздка? (Прибор может работать автономно или может быть использован как адресуемое устройство при работе совместно с сетевым контроллером в составе ИСБ "Орион")
Неделю танцую откинул все шлейфа на их место 4,7 кОм и не верю своим глазам все с нуля и сам!!!
Внешний ЗО включится вновь, если какой-либо иной ШС перейдёт в режим "Внимание"
или "Пожар".
Семь раз отмерь единожды отрежь, обязательно ознакомься с метрологией!!!

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #7 Vse » 15.04.2015, 10:19

выход №4 реле (К4) и выход №5 реле (К5) - с контролем цепи, в конце линии должны установлены два диода (в руководстве по эксплуатации есть схема) и в конфигурации прибора сигнал 20 м-настройки : контроль на обрыв и к.з.

ianis2008
Автор темы
ianis2008
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 ianis2008 » 15.04.2015, 22:50

Всех форумчан благодарствую за отклики
Все рулит вытряхнув опилки из головы: укомплектованной инструкции (перепутаны обозначения ревуна, лампы) выдержав задержку, помощь С2000, инструкции скаченной с Вашего форума ура победа!!!
Семь раз отмерь единожды отрежь, обязательно ознакомься с метрологией!!!

rgunru
rgunru
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06.03.2019
С нами: 5 лет
Профессия: Монтажник

Сигнал 20м 1.03v проблема с оповещением

Непрочитанное сообщение #9 rgunru » 06.03.2019, 15:40

:s_o_s:
Здраствуйте жители форума болид.
У меня такая ситуация...
При установке сигнала 20м 1.03
Шлейфа 13 шт датчиков все стали, а вот с оповещением
К4 постоянное 21V, а на к5 стоит 0 v, при сработка выдаёт 17v !!!
Подскажите как решить эту проблему, или они стоят не на охранку, а не на прожарку! Прошу помощи знающих помощи.
:s_o_s: :s_o_s:

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #10 DruG » 06.03.2019, 16:40

rgunru писал(а):К4 постоянное 21V, а на к5 стоит 0 v, при сработка выдаёт 17v !!!
да, странно, почему так мало, должно же 24В выдавать :du_ma_et: без нагрузки измеряли?

Rustam74
Rustam74
Возраст: 51
Репутация: 3
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #11 Rustam74 » 07.03.2019, 08:10

Может выход К4 у Вас на таблички "Выход" запрограммирован?