СИгнал 20М +Фотон9

FORUM_NAME: Сигнал-20М
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


sinthi
Автор темы
sinthi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: Сис.админ

Непрочитанное сообщение #1 sinthi » 17.12.2014, 16:21

Есть Сигнал 20М. Есть датчики объема Фотон 9. Шлейф - витая пара. (1 пара без экрана). Устанавливаю в шлейф 3 датчика объема. На крайний ставлю резистор 4,7 кОм. Соединяю их параллельно (по 4 типу шлейфа). Отдельное питание на датчики, отдельное на прибор. Расстояние от датчиков до прибора метров 150-200. При включении шлейфа на приборе в охрану - мигает лампочка шлейфа, зеленым, интервал 1 сек. Мигает 4 Выход красным так же. ЧЯДНТ?...

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #2 Phoenix » 17.12.2014, 17:10

Охранные извещатели нужно включать последовательно. Если шлейф не берется, то тут вам поможет омметр. Подайте питание на фотоны и секунд через 10...15 измерьте сопротивление шлейфа, должно быть в районе 4,7 кОм.

sinthi
Автор темы
sinthi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: Сис.админ

Непрочитанное сообщение #3 sinthi » 17.12.2014, 17:26

Phoenix писал(а):Охранные извещатели нужно включать последовательно. Если шлейф не берется, то тут вам поможет омметр. Подайте питание на фотоны и секунд через 10...15 измерьте сопротивление шлейфа, должно быть в районе 4,7 кОм.
Блин... Всё по инструкции включал... Там параллельно по 4-му типу... Последовательно, говорите? Что ж, завтра попробую... А резистор последний как, ставить??? Сразу после датчика, или ближе к прибору?

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 46
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #4 GoBlinTsht » 17.12.2014, 20:08

sinthi писал(а):Блин... Всё по инструкции включал... Там параллельно по 4-му типу... Последовательно, говорите? Что ж, завтра попробую...
Мдя.....

Открываем "Руководство по установке и эксплуатации" на на Фотон-9, читаем: "Выходные контакты реле - замкнуты, извещение "Норма""
Открываем "Руководство по эксплуатации Сигнал-20М вер. 1.01 изм.6", смотрим Приложение Д, схема "Тип 4 (охранный ШС)". Читаем пояснение: И1 - нормально-разомкнутый охранный извещатель; И2 - нормально-замкнутый охранный извещатель.
Чешем в затылке и сопоставляем данные.
Для сочетания Сигнал-20М + Фотон-9 я бы порекомендовал использовать 5 тип - контроль вскрытия датчика лишним не будет, бывали печальные прецеденты...

sinthi писал(а): А резистор последний как, ставить??? Сразу после датчика, или ближе к прибору?
Дополнительно изучаем "Руководство по эксплуатации Сигнал-20М вер. 1.01 изм.6", Таблица 4.2 Сопротивление ШС в различных состояниях.
Понимаем, что без оконечного резистора работать не будет. Резистор прячется внутри дальнего от прибора датчика.
При 4 типе оконечный резистор включается последовательно с контактами реле датчиков (а не обоими выводами на клеммы реле, тоже бывали прецеденты...)

sinthi писал(а): При включении шлейфа на приборе в охрану - мигает лампочка шлейфа, зеленым, интервал 1 сек.
Изучаем "Руководство по эксплуатации Сигнал-20М вер. 1.01 изм.6", Таблица 5.4 Состояние индикаторов ШС в различных режимах.
Смотрим №4 - Невзятие (ибо при соединении Фотонов в параллель они шунтируют оконечный резистор и прибор видит не 4,7кОм - а круглый 0)

sinthi писал(а): Мигает 4 Выход красным так же
Телепаты в отпуске - и не докладывают, что и как Вы в приборе напрограммировали

sinthi
Автор темы
sinthi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: Сис.админ

Непрочитанное сообщение #5 sinthi » 17.12.2014, 21:27

GoBlinTsht писал(а):
sinthi писал(а):Блин... Всё по инструкции включал... Там параллельно по 4-му типу... Последовательно, говорите? Что ж, завтра попробую...
Мдя.....

Открываем "Руководство по установке и эксплуатации" на на Фотон-9, читаем: "Выходные контакты реле - замкнуты, извещение "Норма""
Открываем "Руководство по эксплуатации Сигнал-20М вер. 1.01 изм.6", смотрим Приложение Д, схема "Тип 4 (охранный ШС)". Читаем пояснение: И1 - нормально-разомкнутый охранный извещатель; И2 - нормально-замкнутый охранный извещатель.
Чешем в затылке и сопоставляем данные.
Для сочетания Сигнал-20М + Фотон-9 я бы порекомендовал использовать 5 тип - контроль вскрытия датчика лишним не будет, бывали печальные прецеденты...

sinthi писал(а): А резистор последний как, ставить??? Сразу после датчика, или ближе к прибору?
Дополнительно изучаем "Руководство по эксплуатации Сигнал-20М вер. 1.01 изм.6", Таблица 4.2 Сопротивление ШС в различных состояниях.
Понимаем, что без оконечного резистора работать не будет. Резистор прячется внутри дальнего от прибора датчика.
При 4 типе оконечный резистор включается последовательно с контактами реле датчиков (а не обоими выводами на клеммы реле, тоже бывали прецеденты...)

sinthi писал(а): При включении шлейфа на приборе в охрану - мигает лампочка шлейфа, зеленым, интервал 1 сек.
Изучаем "Руководство по эксплуатации Сигнал-20М вер. 1.01 изм.6", Таблица 5.4 Состояние индикаторов ШС в различных режимах.
Смотрим №4 - Невзятие (ибо при соединении Фотонов в параллель они шунтируют оконечный резистор и прибор видит не 4,7кОм - а круглый 0)

sinthi писал(а): Мигает 4 Выход красным так же
Телепаты в отпуске - и не докладывают, что и как Вы в приборе напрограммировали
Рад за телепатов. Сигнал на заводские сбросил. Про то, что программировал, вроде не писал ничего. Просто написал про Сигнал. Логики тоже в отпуске?
А за ссылки спасибо. читал "по диагонали". Конечно, много прозевал. Приспичило шефу на цех сгналку поставить. Видеонаблюдения ему мало... :( Кстати, сигнал 1.03...)

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 46
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #6 GoBlinTsht » 17.12.2014, 22:23

sinthi писал(а): Рад за телепатов. Сигнал на заводские сбросил. Про то, что программировал, вроде не писал ничего. Просто написал про Сигнал. Логики тоже в отпуске?
Тут каждый второй скромно умолчивает о том, что творил и куда тыкал - до тех пор, пока ректальный криптоанализ не применят :-)
Вообще (как уверяет Руководство и моя память), при заводских установках к 4 реле не привязаны шлейфы - и переключаться оно не должно.
А по логике - программировать так и так придется (чтобы шлейфы к реле привязать)

sinthi писал(а): Кстати, сигнал 1.03...
Не судьбоносно. 1.01 начиная с изменения 1 и выше - по железу абсолютно идентична версии 1.03 (1.01 изм 1 и выше - законно перешиваются в 1.03)
Из заметных глазу софтовых отличий - Введён параметр «Отключение сирены по паролю».

sinthi
Автор темы
sinthi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: Сис.админ

Непрочитанное сообщение #7 sinthi » 18.12.2014, 08:01

GoBlinTsht писал(а):
sinthi писал(а): Рад за телепатов. Сигнал на заводские сбросил. Про то, что программировал, вроде не писал ничего. Просто написал про Сигнал. Логики тоже в отпуске?
Тут каждый второй скромно умолчивает о том, что творил и куда тыкал - до тех пор, пока ректальный криптоанализ не применят :-)
Вообще (как уверяет Руководство и моя память), при заводских установках к 4 реле не привязаны шлейфы - и переключаться оно не должно.
А по логике - программировать так и так придется (чтобы шлейфы к реле привязать)

sinthi писал(а): Кстати, сигнал 1.03...
Не судьбоносно. 1.01 начиная с изменения 1 и выше - по железу абсолютно идентична версии 1.03 (1.01 изм 1 и выше - законно перешиваются в 1.03)
Из заметных глазу софтовых отличий - Введён параметр «Отключение сирены по паролю».

надеюсь, до криптоанализа, тем более такого рода, не дойдёт. :)) 4 реле мигает... Может, карма такая?
Реле задействовать обязательно нужно? Я надеялся - шлейф воткнул - и гуляй, Вася. Пищать будет и так. Охрана увидит-услышит. :( Разве что, вякалку громкую позже поставить...

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 46
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #8 GoBlinTsht » 18.12.2014, 10:38

sinthi писал(а):4 реле мигает...
Временно откинуть шлейф с датчиками от прибора.
Все шлейфовые входы, последовательно с паузами в пару минут, заглушить резисторами 4,7 кОм - 0,5 Вт (следя за состоянием индикатора К4).
Затем аналогично заглушить реле К4 и К5 резисторами 1 кОм - 0,5 Вт.
Если не поможет - то сливать конфиг из прибора и смотреть его на предмет управления реле К4.
Если и там ничего криминального не будет - то проверить как описано в пункте 5.8.3 Руководства (вероятен брак).

Посадить шлейф с датчиками на место. Резисторы с остальных шлейфов и реле К4-К5 после проверки снимать не стоит.

sinthi писал(а):Может, карма такая?
Вспомнилась шутка:
Трудность работы установщика - миф или кривые руки? :-)

sinthi писал(а):Реле задействовать обязательно нужно? Я надеялся - шлейф воткнул - и гуляй, Вася. Пищать будет и так. Охрана увидит-услышит. :( Разве что, вякалку громкую позже поставить...
По заводскому конфигу:
- реле 1-3 привязаны к шлейфам с программой управления 10 (ПЦН: Если все ШС, связанные с реле, на охране, то включить; иначе выключить)
- реле 4-5 не привязаны к шлейфам.

Так что вякалку без программирования - никак


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20п SMD
    nikrzd » 08.07.2020, 10:59 » в разделе Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
    3
    1305
    DruG Перейти к последнему сообщению
    09.07.2020, 13:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20
    LightSoul2022 » 04.10.2022, 18:10 » в разделе Сигнал-20
    3
    1061
    прораб Перейти к последнему сообщению
    05.10.2022, 10:41
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20м + молния 12
    Maxelektrix » 13.11.2021, 13:02 » в разделе Сигнал-20М
    1
    545
    Maxelektrix Перейти к последнему сообщению
    15.11.2021, 06:54
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Глючит Сигнал 20м. Вложения
    AleksandrGolovanov » 15.01.2021, 21:09 » в разделе Прочие приборы
    4
    712
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    18.01.2021, 08:51
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал-10 и Струна Бро-5 gsm+eth
    Sim25 » 18.04.2021, 09:06 » в разделе Сигнал-10
    6
    1108
    DruG Перейти к последнему сообщению
    20.04.2021, 12:32
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению неисправность сигнал 20 м
    alexei85 » 16.07.2020, 20:49 » в разделе Сигнал-20М
    1
    1270
    DruG Перейти к последнему сообщению
    16.07.2020, 21:29
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Пульт и Сигнал-10 Вложения
    alegator42 » 24.05.2019, 03:54 » в разделе С2000М вер. 3.xx и выше
    1
    1782
    Rustam74 Перейти к последнему сообщению
    28.05.2019, 10:26
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не исправность сигнал 20м вер 2.00
    alexei85 » 09.02.2020, 20:21 » в разделе Сигнал-20М
    4
    2046
    alexei85 Перейти к последнему сообщению
    11.02.2020, 20:45
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не зависимые Сигнал 10
    Alik1881 » 13.05.2020, 07:57 » в разделе Сигнал-10
    10
    980
    Svin Перейти к последнему сообщению
    13.05.2020, 14:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Проблемы с Сигнал-20М Вложения
    Ildus » 04.01.2021, 14:29 » в разделе Сигнал-20М
    7
    1439
    Andrey V Перейти к последнему сообщению
    16.01.2021, 13:34

Вернуться в «Сигнал-20М»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности