Блин... Всё по инструкции включал... Там параллельно по 4-му типу... Последовательно, говорите? Что ж, завтра попробую... А резистор последний как, ставить??? Сразу после датчика, или ближе к прибору?Phoenix писал(а):Охранные извещатели нужно включать последовательно. Если шлейф не берется, то тут вам поможет омметр. Подайте питание на фотоны и секунд через 10...15 измерьте сопротивление шлейфа, должно быть в районе 4,7 кОм.
Мдя.....sinthi писал(а):Блин... Всё по инструкции включал... Там параллельно по 4-му типу... Последовательно, говорите? Что ж, завтра попробую...
Дополнительно изучаем "Руководство по эксплуатации Сигнал-20М вер. 1.01 изм.6", Таблица 4.2 Сопротивление ШС в различных состояниях.sinthi писал(а): А резистор последний как, ставить??? Сразу после датчика, или ближе к прибору?
Изучаем "Руководство по эксплуатации Сигнал-20М вер. 1.01 изм.6", Таблица 5.4 Состояние индикаторов ШС в различных режимах.sinthi писал(а): При включении шлейфа на приборе в охрану - мигает лампочка шлейфа, зеленым, интервал 1 сек.
Телепаты в отпуске - и не докладывают, что и как Вы в приборе напрограммировалиsinthi писал(а): Мигает 4 Выход красным так же
Рад за телепатов. Сигнал на заводские сбросил. Про то, что программировал, вроде не писал ничего. Просто написал про Сигнал. Логики тоже в отпуске?GoBlinTsht писал(а):Мдя.....sinthi писал(а):Блин... Всё по инструкции включал... Там параллельно по 4-му типу... Последовательно, говорите? Что ж, завтра попробую...
Открываем "Руководство по установке и эксплуатации" на на Фотон-9, читаем: "Выходные контакты реле - замкнуты, извещение "Норма""
Открываем "Руководство по эксплуатации Сигнал-20М вер. 1.01 изм.6", смотрим Приложение Д, схема "Тип 4 (охранный ШС)". Читаем пояснение: И1 - нормально-разомкнутый охранный извещатель; И2 - нормально-замкнутый охранный извещатель.
Чешем в затылке и сопоставляем данные.
Для сочетания Сигнал-20М + Фотон-9 я бы порекомендовал использовать 5 тип - контроль вскрытия датчика лишним не будет, бывали печальные прецеденты...Дополнительно изучаем "Руководство по эксплуатации Сигнал-20М вер. 1.01 изм.6", Таблица 4.2 Сопротивление ШС в различных состояниях.sinthi писал(а): А резистор последний как, ставить??? Сразу после датчика, или ближе к прибору?
Понимаем, что без оконечного резистора работать не будет. Резистор прячется внутри дальнего от прибора датчика.
При 4 типе оконечный резистор включается последовательно с контактами реле датчиков (а не обоими выводами на клеммы реле, тоже бывали прецеденты...)Изучаем "Руководство по эксплуатации Сигнал-20М вер. 1.01 изм.6", Таблица 5.4 Состояние индикаторов ШС в различных режимах.sinthi писал(а): При включении шлейфа на приборе в охрану - мигает лампочка шлейфа, зеленым, интервал 1 сек.
Смотрим №4 - Невзятие (ибо при соединении Фотонов в параллель они шунтируют оконечный резистор и прибор видит не 4,7кОм - а круглый 0)Телепаты в отпуске - и не докладывают, что и как Вы в приборе напрограммировалиsinthi писал(а): Мигает 4 Выход красным так же
Тут каждый второй скромно умолчивает о том, что творил и куда тыкал - до тех пор, пока ректальный криптоанализ не применятsinthi писал(а): Рад за телепатов. Сигнал на заводские сбросил. Про то, что программировал, вроде не писал ничего. Просто написал про Сигнал. Логики тоже в отпуске?
Не судьбоносно. 1.01 начиная с изменения 1 и выше - по железу абсолютно идентична версии 1.03 (1.01 изм 1 и выше - законно перешиваются в 1.03)sinthi писал(а): Кстати, сигнал 1.03...
GoBlinTsht писал(а):Тут каждый второй скромно умолчивает о том, что творил и куда тыкал - до тех пор, пока ректальный криптоанализ не применятsinthi писал(а): Рад за телепатов. Сигнал на заводские сбросил. Про то, что программировал, вроде не писал ничего. Просто написал про Сигнал. Логики тоже в отпуске?
Вообще (как уверяет Руководство и моя память), при заводских установках к 4 реле не привязаны шлейфы - и переключаться оно не должно.
А по логике - программировать так и так придется (чтобы шлейфы к реле привязать)Не судьбоносно. 1.01 начиная с изменения 1 и выше - по железу абсолютно идентична версии 1.03 (1.01 изм 1 и выше - законно перешиваются в 1.03)sinthi писал(а): Кстати, сигнал 1.03...
Из заметных глазу софтовых отличий - Введён параметр «Отключение сирены по паролю».
Временно откинуть шлейф с датчиками от прибора.sinthi писал(а):4 реле мигает...
Вспомнилась шутка:sinthi писал(а):Может, карма такая?
По заводскому конфигу:sinthi писал(а):Реле задействовать обязательно нужно? Я надеялся - шлейф воткнул - и гуляй, Вася. Пищать будет и так. Охрана увидит-услышит. :( Разве что, вякалку громкую позже поставить...
Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя