Здравствуйте!

Конфигурация системы:

1. Пульт С2000М в помещении охраны в отдельно стоящем здании;

2. Сигнал-20П с тепловым ШС - извещатели ИП103-4/1А2, к реле 4 подключены табло "ВЫХОД", к реле 5 табло "ПОЖАР";
С2000-КДЛ, к которому подключена радиоканальная подсистема в составе: С2000Р-АРР32, 2 С2000Р-ИПР, 2 С2000Р-Сирена. Сигнал-20П и С2000-КДЛ соеденены по А В.

Пульт С2000М соединен с Сигналом-20П и С2000-КДЛ по радиоканалу через модемы НЕВОД-5.

Суть проблемы: при сработке от С2000Р-ИПР все выходы срабатывают корректно согласно запрограмированной логике: табло "ВЫХОД" начинают моргать, "ПОЖАР" включаются, обе С2000Р-Сирены срабатывают по звуковому и световому оповещению. Но при сработке ИП103-4/1А2 срабатывают только реле 4,5 на Сигнале-20П (таблички "ВЫХОД" и "ПОЖАР"), а С2000Р-Сирены молчат.
В Pprog'е Адреса на которых висят С2000Р-Сирены запрограммированы как реле с логикой "ЛАМПА" - ОС и "Сирена" - ОЗ. Все реле привязаны к разделу, в котором висят С2000Р-ИПР и тепловые извещатели с сигнала-20П.

В чем может быть причина не сработки Сирен?

Прошу сильно не ругать за возможно малоинформативное объяснение проблеммы - я в этом деле новичок :-):

Добавлено спустя 1 час 11 минут:
У меня тут возникло подозрение что все дело в том, что версия нашего С2000М - не 3.хх, а 2.хх - согласно сведениям по совместимости оборудования и ПО БОЛИД - пульт с версией 2.хх не очень дружит с С2000Р-Арр32, и из-за этого вся проблема. Прошу подтвердить или опровергнуть мои догадки.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 43
Сообщения: 2122
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года 11 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 26.07.2017, 22:49

Версия пульта не при делах. Смотрите тактику управления сиренами. Дело в том, что ИПР при нажатии выдаёт сигнал "Пожар2", тепловики только " Сработка извещателя", "Внимание" и "Пожар".