сигнал-10 проблема со шлейфами

FORUM_NAME: Сигнал-10
Описание: Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-10
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Krysnik
Автор темы
Krysnik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Инеженер

Непрочитанное сообщение #1 Krysnik » 26.06.2013, 13:50

Бывает пропадает напряжение в шлейфе установленном для работы с безадресными датчиками. Работоспособность восстанавливается после передергивания питания. Версия прошивки последняя, происходило уже с тремя разными приборами установленными в разных объектах. Работают автономно без пульта с-2000, подключены через бесперебойник.
Какие варианты борьбы с проблемой?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 01.08.2013, 21:57

Конфигурацию выложите.

Ответьте :
какой блок питания и что ещё питает ?
какая версия сигнал-10?
какой провод на датчики идёт (марка ,диаметр жилы , метраж ШС)?
какие датчики их количество на ШС?

линию ШС с R оконечным ом-метром измеряли?
линию ШС без R оконечного ом-метром измеряли?
протечки воды и т.п на датчики были?
может повреждена линия ШС?

Brarey
Brarey
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14.01.2014
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Brarey » 14.01.2014, 17:39

Здравствуйте. Продолжу заглохшую тему пропажи питания шлейфа на "Сигнал-10".
У нас автономно работают на одном объекте 20 приборов сигнал-10.
Офис (по типу коттеджа) каждая комната свой луч.
Синал-10 запитан от ББП-20H (12v) (к блоку питания кроме приборчика ничего не подключено)
Версия прибора 1.03
Провод КСПВ 2х05 либо 4х05, расстояние не больше 10м от прибора до крайнего датчика
Датчики использовали ИП-212-141, ИПР-513-10 (один датчик один луч)
Линия ШС в порядке, резисторы использовали родные.
Затопления, запыления либо пара не наблюдается.
Проблема эта возникала неоднократно с разными приборами Сигнал-10

Прибор стоит некоторое время в охране и при сработке одного из лучей прибор отрабатывает нормально. При попытке вернуть его в охрану луч
более не возвращается в режим охраны и мигает лампа не взятия, Прибор просто не выдает питание на этот луч причем сработка возникает
нежданно 100 раз сделаешь искусственную сработку и все хорошо а тут приезжаешь на объект а тут такое. Лечится только сбросом питания.
:ne_ot_ho_di:

S_D
S_D
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #4 S_D » 18.08.2014, 20:28

тоже было подобное... после сработки в пожар шлейфа на сигнале 10 он больше не берется под охрану, напряжение на шс отсутствует, поэтому и не берется, как исправить хз... решения пока не нашли