Стоит точно ИПР513-3М, версия прибора 1.12, это видно в скриншотах экрана. Скидывал питание, менял вход шлейфа на другие.... Все равно светит "красным". Вот с другим ИПРом - попробую, но пока его нет. Как сделаю, отпишусь.Shym писал(а):Глупый вопрос конечно, но вы точно уверены что у вас ИПР513-3М, а не ИПР513-3АМ или ИПР513-3ПАМ, частенько продавцы и снабженцы путают, думают что одна буковка ничего не решает).
Если верить РЭ на Сигнал 10, конкретно версии 1.12, то постоянное свечение красного индикатора, независимо от того включена индикация EN54 или нет, это Пожар2, но к сожалению, версию вы не указали.
Убедитесь что это точно ИПР513-3М.
Скиньте питание прибора на время.
Подключите к другим входам этот ИПР.
Подключите другой ИПР.
P.S. С ИПР513-3ПАМ Сигнал 10 работает, это порогово-адресный ИПР, но подключается и настраивается он немного иначе, опять же все написано в РЭ на вашу версию прибора.
Итак мои опыты....Levsha писал(а):Стоит точно ИПР513-3М, версия прибора 1.12, это видно в скриншотах экрана. Скидывал питание, менял вход шлейфа на другие.... Все равно светит "красным". Вот с другим ИПРом - попробую, но пока его нет. Как сделаю, отпишусь.Shym писал(а):Глупый вопрос конечно, но вы точно уверены что у вас ИПР513-3М, а не ИПР513-3АМ или ИПР513-3ПАМ, частенько продавцы и снабженцы путают, думают что одна буковка ничего не решает).
Если верить РЭ на Сигнал 10, конкретно версии 1.12, то постоянное свечение красного индикатора, независимо от того включена индикация EN54 или нет, это Пожар2, но к сожалению, версию вы не указали.
Убедитесь что это точно ИПР513-3М.
Скиньте питание прибора на время.
Подключите к другим входам этот ИПР.
Подключите другой ИПР.
P.S. С ИПР513-3ПАМ Сигнал 10 работает, это порогово-адресный ИПР, но подключается и настраивается он немного иначе, опять же все написано в РЭ на вашу версию прибора.
Хорошо, так и сделаю.... Только меня не охрана, а пожарка интересовала, проверка на сработку датчиков и ручника для отключения шкафа управления газовыми котлами. За советы благодарю, давно не занимался Болидом.Shym писал(а):Вообще без М Сигнал 10 недопустимо использовать в ПС, это для справки.
Подключите считыватель к прибору, любой, хоть ТМ, хоть просто два проводка выведите и касайтесь ключа, пропишите ключ в прибор с правами взятия/снятия нужных входов, поставьте на охрану, дайте сработку, коснитесь, сбросит тревогу, коснетесь еще раз, произойдет взятие и т.д.