Сигнал-10 и СКУД

FORUM_NAME: Сигнал-10
Описание: Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-10
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Pr0g M
Автор темы
Pr0g M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Pr0g » 14.12.2018, 11:35

Здравствуйте!
Используем С2000-4, считыватель, электромагнитный замок.
Шлейфы заполнены. Не хватает немного)))
Кто-нибудь пробовал организовать СКУД на приборе Сигнал-10?
Если да, то подскажите как реализовывали.
Сам то я четко понимаю что для этого нужен С2000-2, С2000-4, но мне институт говорит что другие организации умудряются сделать СКУД на Сигнал-10.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 14.12.2018, 12:19

Мне видится алгоритм таким образом: ШС шунтируем резистором, ставим тип охранный, привязываем к нему два реле, у первого реле тактика включить (выключить) на время при взятии, у второго включить (выключить) на время при снятии, соответственно время устанавливаем, ну, секунд 5, чтобы успеть открыть дверь. Реле соединяем последовательно, через них замок. Прописываем карту, и даём ей разрешение на взятие и снятие нашего ШС.

Pr0g M
Автор темы
Pr0g M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Pr0g » 14.12.2018, 14:11

google писал(а):Мне видится алгоритм таким образом: ШС шунтируем резистором, ставим тип охранный, привязываем к нему два реле, у первого реле тактика включить (выключить) на время при взятии, у второго включить (выключить) на время при снятии, соответственно время устанавливаем, ну, секунд 5, чтобы успеть открыть дверь. Реле соединяем последовательно, через них замок. Прописываем карту, и даём ей разрешение на взятие и снятие нашего ШС.
Тоже подумал о реле.
А если еще кнопку просят для выхода из помещения, как у С2000-4?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 14.12.2018, 14:21

Pr0g, С кнопкой сложнее. Либо городить третье реле, либо делать через сценарии, если есть пульт.

Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Либо, как вариант, прописать домофонную таблетку, и через кнопку выхода подключить её параллельно считывателю. При нажатии будет аналог поднесения карты к считывателю.

Pr0g M
Автор темы
Pr0g M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 Pr0g » 14.12.2018, 14:59

Хех, а мне говорят можно. В итоге это дороже.
Спасибо за информацию!

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 14.12.2018, 15:01

Pr0g, узнайте у тех, кто так говорит, может я чего-то не знаю ))

Pr0g M
Автор темы
Pr0g M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 Pr0g » 14.12.2018, 15:30

google писал(а):Pr0g, узнайте у тех, кто так говорит, может я чего-то не знаю ))
Так вот именно, институт говорит что у них документы согласовываются с Сигнал-10 и они работают как СКУД :du_ma_et:
Но это институт...

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 14.12.2018, 15:42

Pr0g писал(а):Но это институт...
Ну да, куда нам до них