Сигнал 10 + С2000М

FORUM_NAME: Сигнал-10
Описание: Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-10
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


bombik
Автор темы
bombik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Инженер ТСБ

Непрочитанное сообщение #1 bombik » 24.01.2018, 23:51

Как и чем можно сделать так что бы все шлейфы Сигнала 10 под одним разделом брались и снимались с охраны с помощью радиоканального брелка ???Выручайте уже всю голову сломал..... :zvez_ochki:

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 25.01.2018, 00:23

bombik, и чо теперь мы должны головы ломать? :wo)(ll: :-)
Вариантов масса, но нужно знать что еще кроме Сигнал-10 имеется/не имеется в системе, как запрограммирован прибор (конфигурацию можно выложить) какой брелок и т.д. информации больше дайте и от этого будем плясать.
Не ошибается только тот кто не работает.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 25.01.2018, 00:26

Есть брелки передающие код на приёмник, а приёмник выдаёт код брелка в формате вейганд или ТМ. Например Matrix-IV RF.
Это дорого.
Можно ещё поколхозить - припаять к таблетке ТМ 2 провода, подключить к входу ТМ Сигнала-10, а в разрыв реле любого приёмника с брелками.
В общем, нет препятствий извращенному уму :-):

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 25.01.2018, 05:40

ACS-101 и один свободный шлейф, который и будет инициатором постановки/снятия

bombik
Автор темы
bombik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Инженер ТСБ

Непрочитанное сообщение #5 bombik » 25.01.2018, 07:36

Mixail 51 писал(а):Mixail 51

Пульт С2000М+Сигнал 10+ Optex LX802n(8шт - всего 4 зоны будет) (охрана периметра дома) + 2шт Считыватель 2 для снятия и постановки на охрану всех шлейфов сразу. Конфигов нету ибо пока это на бумаге так как появилась необходимость сделать так что бы шлейфы ставились и снимались радиоканальным брелком( в ситуации к примеру человек выехал из дома и ему надо поставить дом под охрану). Вот и спрашиваю совета ну и желательно уже проверенный вариант , может кто то уже делал похожее ????
Можно еще вариант с gms но что бы это было просто для управления для человека сильно далекого от этого))) УО-4С в управлении смс жутко не удобен.

Добавлено спустя 1 час 22 минуты:
DruG писал(а):ACS-101 и один свободный шлейф, который и будет инициатором постановки/снятия
Проверенная конфигурация?? в принципе в теории должно работать. :pri_vet:-:

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 DruG » 25.01.2018, 09:42

проверенная, но делалось не на болиде, правда не я конфигурировал конечный прибор, для болида выглядеть будет примерно так: ацску подключать как техШС, в пульте сценарий на взятие нужных ШС при восстановлении техШС, и снятие при нарушении техШС.

bombik
Автор темы
bombik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Инженер ТСБ

Непрочитанное сообщение #7 bombik » 25.01.2018, 11:05

DruG писал(а):проверенная, но делалось не на болиде, правда не я конфигурировал конечный прибор, для болида выглядеть будет примерно так: ацску подключать как техШС, в пульте сценарий на взятие нужных ШС при восстановлении техШС, и снятие при нарушении техШС.
Спасибо огромное!

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 26.01.2018, 13:15

DruG писал(а):...ацску подключать как техШС,...
А мы так не раз делали, только на базе AS-102, я почему выше то про оборудование спросил, думал предложить вариант с тех.шс и сценарием управления.
bombik, если что, то могу конфиг скинуть.
Не ошибается только тот кто не работает.

bombik
Автор темы
bombik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Инженер ТСБ

Непрочитанное сообщение #9 bombik » 26.01.2018, 13:23

Mixail 51 писал(а):
DruG писал(а):...ацску подключать как техШС,...
А мы так не раз делали, только на базе AS-102, я почему выше то про оборудование спросил, думал предложить вариант с тех.шс и сценарием управления.
bombik, если что, то могу конфиг скинуть.
Буду признателен, если вас не затруднит скиньте на почту bombik89@gmail.com :bra_vo:

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #10 Mixail 51 » 26.01.2018, 13:30

bombik, не вопрос, но если только вечерком.
Не ошибается только тот кто не работает.

bombik
Автор темы
bombik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Инженер ТСБ

Непрочитанное сообщение #11 bombik » 26.01.2018, 13:46

Mixail 51 писал(а):bombik, не вопрос, но если только вечерком.
Спасибо, вечером меня вполне устраивает более чем! :pri_vet:-:

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #12 DruG » 27.01.2018, 07:54

Mixail 51 писал(а):А мы так не раз делали, только на базе AS-102
да как-то было излишне 102, 101 за глаза - тревожка она и в Африке тревожка, чего её по разным каналам пускать, для рольставен тоже одного канала хватило - Открыть/Стоп/Закрыть одной релюхой делается.

а для объекта советую использовать ACS-10xR (101 или 102 на выбор, разница в цене не большая), а вот R это повышенной дальности (приёмник то в помещении, дальность для обычного с 250 м резко падает до 5-10 м), у заказчика будет чуть меньше вопросов :mi_ga_et:

bombik
Автор темы
bombik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Инженер ТСБ

Непрочитанное сообщение #13 bombik » 31.01.2018, 18:23

Всем спасибо, все получилось отлично :-:ok:-:


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Сигнал-10»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности